Вход

Просмотр полной версии : ПР200 и ТМЛ: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1)....



alek-epapu
11.09.2020, 18:35
ПР200 при попытках записи конфигурации из ТМЛ выдает ошибку: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1) Конфигурация не будет загружена."

При отображении лога опроса в ТМЛ:

"Контроллеры:
Создан файл конфигурации:


Контроллер 1 - {5DE20107-87A7-4EF6-A6EE-0CE80946AA3F}.bin, размер 3569 байт

в директории C:\Users\user\Documents\EnLogic\Station_1\Cfg\



EnLogicMngr:

Загружено конфигураций контроллеров: 1
Число контроллеров в проекте: 1
Число каналов в проекте: 132
Контроллер 1: Тип связи - COM
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 2 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 3 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 2 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 3 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5..."

И далее то же бесконечно повторяется.
Было протестировано 2 разных экземпляра ПР200, проверка велась на разных компьютерах с виндовс 7 х86, 8.1 х64 и 10 х64; преобразователь АС4 был протестирован с ТРМ151 и показал нормальный обмен с родным USB кабелем.

Это аппаратная неисправность? Или всё же неверная настройка в ТМЛ?

Ревака Юрий
14.09.2020, 10:05
Что Вы тестировали на ПР200, возможно некорректные настройки связи Modbus, протестируйте связь с ПР200 через АС4 сторонней программой по тем адреса спо которым общается ТМЛ, если речь об этом.

alek-epapu
14.09.2020, 10:39
Был протестирован канал связи с ПР200 с помощью ОРС сервера, обмен и взаимодействие проходит без ошибок.

Ревака Юрий
14.09.2020, 10:44
Был протестирован канал связи с ПР200 с помощью ОРС сервера, обмен и взаимодействие проходит без ошибок.

Тогда Вам в раздел ТМЛ https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=65, скорее всего настройки в программе где-то неверные.

alek-epapu
14.09.2020, 10:59
в той теме моё сообщение без ответа