Просмотр полной версии : МК110-220.4К.4Р, Modbus RTU и 2 стоп-бита
krmts.ru
09.09.2020, 12:37
Доброго дня!
Столкнулись с проблемой работы МК110-220.4К.4Р по протоколу Modbus RTU при установке двух стоп-бит.
Не работает. На любой скорости.
Ни конфигуратором, ни ПЛК не опрашивается. При этом обмен между устройствами присутствует, видно по индикатору модуля и преобразователю интерфейсов.
Доброго дня!
Столкнулись с проблемой работы МК110-220.4К.4Р по протоколу Modbus RTU при установке двух стоп-бит.
Не работает. На любой скорости.
Ни конфигуратором, ни ПЛК не опрашивается. При этом обмен между устройствами присутствует, видно по индикатору модуля и преобразователю интерфейсов.
А зачем понадобилось устанавливать два стоп-бита.
krmts.ru
09.09.2020, 20:27
А зачем понадобилось устанавливать два стоп-бита.
На одной шине с ним висит ТРМ201, а он в один бит на Modbus RTU не умеет...
Никита Сергеев
15.09.2020, 15:42
В конфигураторе по каким настройкам подключатесь?
Перемычка на модуле в каком состоянии? замкнуто/разомкнуто?
krmts.ru
21.09.2020, 08:19
Подключаемся с замкнутой перемычкой по дефолтным настройкам, с разомкнутой по новым. При этом с разными скоростями, но одним стоп-битом все прекрасно работает, а с двумя тишина...
Никита Сергеев
21.09.2020, 15:50
Вы выставляете требуемые параметры, ставите галочку-послать широковещательную команду APPLY, отключаете устройство, отсоединяете перемычку/переключаете джампер. Подключаетесь по новым настройкам.
Такой алгоритм ваших действий?