PDA

Просмотр полной версии : Как часто допустимо опрашивать по Modbus МВ110, МУ110 и ПР102 ?



duser
08.09.2020, 21:49
Какой минимальный период опроса следует выбрать для этих слейв-модулей при условии их скоростной, но стабильной работы по протоколу Modbus ?
(в инструкциях пользователя это не указано)

capzap
09.09.2020, 07:58
Это не возможно описать в инструкции не зная скорость передачи, длину линии, количество приборов. А так 50мс вполне стабильный период

Cs-Cs
09.09.2020, 18:39
А кто кого опрашивает: ПРка модули? Или кто-то опрашивает и модули и ПРку?
Я гонял на 10 мсек три модуля IO ПР через 200 мастером. Норм =)

duser
10.09.2020, 19:53
А кто кого опрашивает: ПРка модули? Или кто-то опрашивает и модули и ПРку?
Я гонял на 10 мсек три модуля IO ПР через 200 мастером. Норм =)

СПК107 будет опрашивать 2 шт. ПР102 и 2 шт. МВ110 и он же будет управлять периферией (моторы, гидравлические клапаны и т. п.) через 2 шт. МУ110 на скорости 38400 или 57600 .


Это не возможно описать в инструкции не зная скорость передачи, длину линии, количество приборов. А так 50мс вполне стабильный период

Хочется настроить канал связи с максимально возможным, но стабильным быстродействием. Просвятите по этому вопросу.

Спорягин Кирилл
11.09.2020, 14:33
Хочется настроить канал связи с максимально возможным, но стабильным быстродействием. Просвятите по этому вопросу.

Посмотрите эту тему: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25519
Думаю многие вопросы уйдут.