Просмотр полной версии : Связь СПК
aleksandr270763
08.09.2020, 13:40
Добрый Всем день. Вопрос - пропадает связь между контроллером (СПК 110) и компьютером, а также с модулями 210 примерно через 15-30 минут. Сканирование ничего не дает. Начинает видеть только после перезагрузки по питанию. В командной строке пишет или общий сбой или превышение времени опроса или просто не видит данный контроллер. Антивирусник отключил.
Буду благодарен любому ответу.
Евгений Кислов
08.09.2020, 13:43
Добрый день.
Если я правильно понимаю, СПК, модули и ПК подключены в одну сеть через машрутизатор?
Если в момент пропадания связи подключиться к СПК напрямую через Ethernet - пинг будет идти?
aleksandr270763
08.09.2020, 13:49
Жду отключения на данный момент отработал 40 мин
aleksandr270763
08.09.2020, 14:11
через 55мин - превышен интервал ожидания запроса, затем данный узел недоступен .
aleksandr270763
08.09.2020, 14:14
при подключении после сбоя напрямую пошел ответ в пинге
Евгений Кислов
08.09.2020, 14:15
при подключении после сбоя напрямую пошел ответ в пинге
Тогда, на мой взгляд, вопросы к вашему сетевому оборудованию.
aleksandr270763
08.09.2020, 14:22
Если не трудно подскажите где что искать
Евгений Кислов
08.09.2020, 14:24
Сложно подсказать, не зная, что именно у вас установлено.
Если это роутер с web-интерфейсом - то там могут быть логи.
aleksandr270763
08.09.2020, 14:30
В цепочке компьютер , СПК,МВ210-101, МВ210-202, МУ210-403, МК210-302. Все.
aleksandr270763
08.09.2020, 14:33
В данный момент залил программу в СПК и отключил компьютер. Работает все автономно
Евгений Кислов
08.09.2020, 14:42
Какие версии прошивки модулей?
Что коммутирует модуль 403?
aleksandr270763
08.09.2020, 15:04
403 коммутирует контакторы. версии прошивки где искать?
aleksandr270763
08.09.2020, 15:16
Модули выпущены в июле, версия прошивки 1.0
Евгений Кислов
08.09.2020, 16:15
403 коммутирует контакторы. версии прошивки где искать?
Нагрузка 24 В или 220?
Перед зависанием срабатывание контакторов происходит?
aleksandr270763
08.09.2020, 16:34
нагрузка 220. контакторы выключаются
Евгений Кислов
08.09.2020, 16:56
Прочитайте этот пост, пожалуйста:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27933&p=338391&viewfull=1#post338391
aleksandr270763
09.09.2020, 13:09
Спасибо за совет. пробую развести кабеля подальше от контакторов. пока тестирую не включая контакторы.
aleksandr270763
11.09.2020, 10:39
Огромное спасибо Евгению Кислову!В принципе он один откликнулся на мой вопрос и помог советом - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338391. На трех-фазные контакторы поставил RC-фильтры, а одно-фазные подключил через промежуточные реле Finder 24V. Тест проходит второй день - глюков нет. Шкаф уйдет на Якутию и возможности что-то изменять не будет. Еще раз спасибо Евгений!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot