PDA

Просмотр полной версии : ПР200 и защита от работы на "сухую"



OxOyD
07.09.2020, 16:37
Доброго времени суток всем. Имеется ПР200 и емкостной бесконтактный датчик установленный на подаче в насос, стоит задача отключать насос при осушении трубы, да бы уберечь насос от "сухого" хода, на дискретный выход с реле подключена стоповая кнопка, вот только есть проблема, трубопровод заполняется не сразу после включения насоса, соответственно в момент когда датчик находится в состоянии "пустая труба" контакт разомкнут и происходит моментальное отключение, вернее насос не стартует... Как можно это обойти, я если честно уже всю голову сломал...?

игорь68
07.09.2020, 17:34
Доброго времени суток всем. Имеется ПР200 и емкостной бесконтактный датчик установленный на подаче в насос, стоит задача отключать насос при осушении трубы, да бы уберечь насос от "сухого" хода, на дискретный выход с реле подключена стоповая кнопка, вот только есть проблема, трубопровод заполняется не сразу после включения насоса, соответственно в момент когда датчик находится в состоянии "пустая труба" контакт разомкнут и происходит моментальное отключение, вернее насос не стартует... Как можно это обойти, я если честно уже всю голову сломал...?

Коллега от "сухого хода" Вас сможет защитить только датчик протока. Все остальное решение будет Вам большим геморроем.
Решение запуска по "заполнениею"( давлению) ставим на вход датчика задержку сброса тригера через "N" секунд. Датчик должен сработать на 3-секунды раньше чем сработает таймер и сбросит тригер двигателя.

dan75
07.09.2020, 20:19
Выставлять задержку срабатывания, конечно. А что там ещё возможно? Кстати говоря, время срабатывания защиты можно переключать, когда насос войдёт в режим. Конкретно ваш случай на форуме, может, и не обсуждался, но есть очень распространённая и обсуждаемая тема про АВР насосов по датчику перепада давления. Как правило, в этих алгоритмах время разгона насоса больше, чем время допустимого провала давления (т.е. при старте насоса контакты датчика могут быть разомкнуты на более длительное время, чем при его работе).

Snoopy
07.09.2020, 21:35
Тоже вижу решение с отключением через таймер. Таймер с задержкой отключения! Т.е. вы даете условие на таймер, что есть пуск и датчик разомкнут. Если через N сек датчик замкнулся, то таймер сбросился

Сергей0308
08.09.2020, 10:53
Вовсе так не обязательно делать, можно и TON применить:

50976

50977