Просмотр полной версии : Связь двух ПЛК 100 по Ethernet
Егор Шелдышов
07.09.2020, 15:22
Помогите разобраться! Подключил два ПЛК 100 по Ethernet в канале модбас мастера Last error ошибка 85! Файлы прилагаю
Егор Шелдышов
07.09.2020, 15:56
Подключил напрямую, сверял по примеру с сайта овен Обмен по протоколу Modbus TCP через Ethernet
Егор Шелдышов
07.09.2020, 16:04
Обжимал по схеме прямого обжима, кабель рабочий так как подключался к ПЛК с ПК
Обжимал по схеме прямого обжима, кабель рабочий так как подключался к ПЛК с ПК
Прямого обжим не подойдет.
Егор Шелдышов
07.09.2020, 16:11
Прямого обжим не подойдет.
??? а можно конкретней! Нужно использовать крос ?! Менять местами RX и TX?
??? а можно конкретней! Нужно использовать крос ?! Менять местами RX и TX?
Нужно использовать кросс.
Егор Шелдышов
07.09.2020, 19:38
Нужно использовать кросс.
Спасибо!!1
Егор Шелдышов
08.09.2020, 10:10
Переобжал кросс, подключил кабель к ПЛК на портах Ethernet есть индикация, подключил оба ПЛК к кодесис, обмена нет как была ошибка 85 так и осталась, изначально я хотел наладить связь плк 100 по GPRS c помощью ПМ01 но в кодесис опять ту ошибку выдает, поэтому я решил сделать програму попроще (подключиться по Ethernet) все та же хрень, не знаю что делать
Егор Шелдышов
08.09.2020, 16:23
Разобрался, на ПЛК был изменен IP адрес, поменял на заводской - заработал!