Просмотр полной версии : Протокол DCON в модулях ввода/вывода



keysansa
04.09.2020, 15:58
Хотя протокол DCON заявлен по документации для всех модулей, в конфигураторе можно выбрать другой протокол только в модулях 2A и 4ДФ. В модулях 8А и 8Р - даже нет строки Prot. Конфигуратор и прошивки модулей последней версии.
Обмен по Modbus и конфигурация у всех модулей происходит без проблем.

Как мне установить протокол обмена DCON?

Евгений Кислов
04.09.2020, 16:19
Хотя протокол DCON заявлен по документации для всех модулей, в конфигураторе можно выбрать другой протокол только в модулях 2A и 4ДФ. В модулях 8А и 8Р - даже нет строки Prot. Конфигуратор и прошивки модулей последней версии.
Обмен по Modbus и конфигурация у всех модулей происходит без проблем.

Как мне установить протокол обмена DCON?

Если в конфигураторе нельзя выбрать протокол - то в модуле автоопределение протоколов - он автоматически отправляет ответ в соответствии с протоколом запроса.

keysansa
18.08.2021, 17:47
"Если в конфигураторе нельзя выбрать протокол "
Согласитесь, не самый лучший подход для проектирования.
Добавил модуль, и все? Ничего о нем не известно?

Евгений Кислов
18.08.2021, 17:53
"Если в конфигураторе нельзя выбрать протокол "
Согласитесь, не самый лучший подход для проектирования.
Добавил модуль, и все? Ничего о нем не известно?

Вся информация приведена в РЭ на модуль.

keysansa
18.08.2021, 18:07
Вся информация приведена в РЭ на модуль.

Тогда лучше вообще без конфигуратора.
Тупо РЭ и текст. И я без шуток, мне такое все больше и больше нравится.
И в git можно сравнить, что там кто напропулярил.
И snv...
А не таскать с собой по 3000 кв релизов на каждый чих, которые тока в среде сравнить можно.

Филоненко Владислав
19.08.2021, 12:02
автодетектирование - пришёл модбас - ответ по модбасу, пришёл DCON - ответ им же. Какие проблемы то?