Просмотр полной версии : Помогите разобраться с Modbus
Nikolay.L
04.09.2020, 11:38
Доброго времени суток. Есть привод LEFB32T-1500-R36N3D с контроллером LECP6N3D-LEFB32T. Нужно управлять в CodEsYS по Modbus. Проблема в том что в описании к устройству указано, что для записи требуется функция 05, тогда как в конфигураторе есть только 06.
Подскажите как быть
.50933
05 это же вроде запись нескольких Coil вроде должна быть в конфигурации...
Я облазил CodeSys v2 и про Coils там не нашёл ничего даже в справке.
В CodeSys v3 Coils есть, а во втором штатно нет.
Вот ссылка на другую тему на форуме, где есть совет-ответ: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29780
Евгений Кислов
06.09.2020, 10:15
В конфигурации функция 05 не поддерживается, но поддерживается 0x0F (Write Multiple Coils) - судя по документации, ваше устройство ее тоже поддерживает.
50948
Nikolay.L
08.09.2020, 12:30
В конфигурации функция 05 не поддерживается, но поддерживается 0x0F (Write Multiple Coils) - судя по документации, ваше устройство ее тоже поддерживает.
50948
Я пробовал, не получилось!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot