Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вчера вдруг частотник впал в такой режим. Показывает ошибку 85. Техподдрежка ничего толком сказать не может кроме как у вас высокое входное напряжение. Проверили напряжение - 220 в. Далее сказали пишите на почту спецу. Он у нас один такой. Соединить с ним не можем. Может у кого было подобное? Спасибо.
Федор Назаров
03.09.2020, 12:38
Добрый день, Артем.
85 ошибка - проблемы с кнопками ЛПО
9 ошибка , перегруз инвертора.
Заец Максим
03.09.2020, 12:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вчера вдруг частотник впал в такой режим. Показывает ошибку 85. Техподдрежка ничего толком сказать не может кроме как у вас высокое входное напряжение. Проверили напряжение - 220 в. Далее сказали пишите на почту спецу. Он у нас один такой. Соединить с ним не можем. Может у кого было подобное? Спасибо.
1.Какие значения установлены в параметрах 0-41, 0-42, 0-40? Эти параметры отвечают за активацию кнопок на ЛПО.
2. Ошибка 9 - Укажите, пожалуйста, полную маркировку ПЧВ и параметры электродвигателя, так же прошу указать тип исполнительного механизма. При каких обстоятельствах ПЧВ выдал такую ошибку?
1) В параметрах 0-40:0, 0-41:0, 0-42:0,
2) Частотник ОВЕН ПЧВ102-1К5-А2. Управление шнековым транспортером с приводом Эл. дв. 1,5кВт; 1500об/мин. Заказчик говорит все работало утром хорошо и потом перестал загружать шнек. Открыли шкаф а там эти ошибки.
Заец Максим
03.09.2020, 14:20
1) В параметрах 0-40:0, 0-41:0, 0-42:0,
2) Частотник ОВЕН ПЧВ102-1К5-А2. Управление шнековым транспортером с приводом Эл. дв. 1,5кВт; 1500об/мин. Заказчик говорит все работало утром хорошо и потом перестал загружать шнек. Открыли шкаф а там эти ошибки.
Двигатель однофазный или трехфазный?
1.В параметры 0-40, 0-41, 0-42 везде поставьте "1", это решит проблему с сообщением "85".
2. Какой номинальный ток двигателя? Шнек - это довольно тяжелая нагрузка и вполне могут быть перегрузки по току, для таких механизмов ПЧВ как правило подбирается с значительным запасом по току. Возможно ПЧВ подобран неправильно и из-за этого появляется ошибка 9.
Нажмите кнопку "стоп/сброс" и снимите питание с ПЧВ. Это должно сбросить ошибку. Во время работы следите за потребляемым током, либо из начального меню, либо в параметре 16-14 если ток выходит за 6,7 А, значит есть перегрузки по току.
Двигатель однофазный или трехфазный?
1.В параметры 0-40, 0-41, 0-42 везде поставьте "1", это решит проблему с сообщением "85".
2. Какой номинальный ток двигателя? Шнек - это довольно тяжелая нагрузка и вполне могут быть перегрузки по току, для таких механизмов ПЧВ как правило подбирается с значительным запасом по току. Возможно ПЧВ подобран неправильно и из-за этого появляется ошибка 9.
Нажмите кнопку "стоп/сброс" и снимите питание с ПЧВ. Это должно сбросить ошибку. Во время работы следите за потребляемым током, либо из начального меню, либо в параметре 16-14 если ток выходит за 6,7 А, значит есть перегрузки по току.
Двигатель 3 фазы. Клиент не выдержал простоя и поехал купил новый частотник такой же. Благо в Липецке был в наличии. Залил параметры. Все заработало. Старый нам отправляет. Как получим отпишусь.
Еще есть такой параметр как "время реакции на перегрузку по току". Обычно по умолчанию он стоит минимальный (в некоторых 0.1 сек). Небольшое увеличение (например до 1 сек) позволяет частотнику "не замечать" кратковременные превышения максимального тока. И да, в подобные установки желательно брать частотники как минимум на ступень выше мощности двигателя. В данном случае не ниже 2.2kW.