Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вчера вдруг частотник впал в такой режим. Показывает ошибку 85. Техподдрежка ничего толком сказать не может кроме как у вас высокое входное напряжение. Проверили напряжение - 220 в. Далее сказали пишите на почту спецу. Он у нас один такой. Соединить с ним не можем. Может у кого было подобное? Спасибо.

Федор Назаров
03.09.2020, 12:38
Добрый день, Артем.

85 ошибка - проблемы с кнопками ЛПО
9 ошибка , перегруз инвертора.

Заец Максим
03.09.2020, 12:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вчера вдруг частотник впал в такой режим. Показывает ошибку 85. Техподдрежка ничего толком сказать не может кроме как у вас высокое входное напряжение. Проверили напряжение - 220 в. Далее сказали пишите на почту спецу. Он у нас один такой. Соединить с ним не можем. Может у кого было подобное? Спасибо.

1.Какие значения установлены в параметрах 0-41, 0-42, 0-40? Эти параметры отвечают за активацию кнопок на ЛПО.
2. Ошибка 9 - Укажите, пожалуйста, полную маркировку ПЧВ и параметры электродвигателя, так же прошу указать тип исполнительного механизма. При каких обстоятельствах ПЧВ выдал такую ошибку?

Artem
03.09.2020, 13:26
1) В параметрах 0-40:0, 0-41:0, 0-42:0,
2) Частотник ОВЕН ПЧВ102-1К5-А2. Управление шнековым транспортером с приводом Эл. дв. 1,5кВт; 1500об/мин. Заказчик говорит все работало утром хорошо и потом перестал загружать шнек. Открыли шкаф а там эти ошибки.

Заец Максим
03.09.2020, 14:20
1) В параметрах 0-40:0, 0-41:0, 0-42:0,
2) Частотник ОВЕН ПЧВ102-1К5-А2. Управление шнековым транспортером с приводом Эл. дв. 1,5кВт; 1500об/мин. Заказчик говорит все работало утром хорошо и потом перестал загружать шнек. Открыли шкаф а там эти ошибки.

Двигатель однофазный или трехфазный?
1.В параметры 0-40, 0-41, 0-42 везде поставьте "1", это решит проблему с сообщением "85".
2. Какой номинальный ток двигателя? Шнек - это довольно тяжелая нагрузка и вполне могут быть перегрузки по току, для таких механизмов ПЧВ как правило подбирается с значительным запасом по току. Возможно ПЧВ подобран неправильно и из-за этого появляется ошибка 9.
Нажмите кнопку "стоп/сброс" и снимите питание с ПЧВ. Это должно сбросить ошибку. Во время работы следите за потребляемым током, либо из начального меню, либо в параметре 16-14 если ток выходит за 6,7 А, значит есть перегрузки по току.

Artem
03.09.2020, 14:29
Двигатель однофазный или трехфазный?
1.В параметры 0-40, 0-41, 0-42 везде поставьте "1", это решит проблему с сообщением "85".
2. Какой номинальный ток двигателя? Шнек - это довольно тяжелая нагрузка и вполне могут быть перегрузки по току, для таких механизмов ПЧВ как правило подбирается с значительным запасом по току. Возможно ПЧВ подобран неправильно и из-за этого появляется ошибка 9.
Нажмите кнопку "стоп/сброс" и снимите питание с ПЧВ. Это должно сбросить ошибку. Во время работы следите за потребляемым током, либо из начального меню, либо в параметре 16-14 если ток выходит за 6,7 А, значит есть перегрузки по току.

Двигатель 3 фазы. Клиент не выдержал простоя и поехал купил новый частотник такой же. Благо в Липецке был в наличии. Залил параметры. Все заработало. Старый нам отправляет. Как получим отпишусь.

Sulfur
03.09.2020, 14:57
Еще есть такой параметр как "время реакции на перегрузку по току". Обычно по умолчанию он стоит минимальный (в некоторых 0.1 сек). Небольшое увеличение (например до 1 сек) позволяет частотнику "не замечать" кратковременные превышения максимального тока. И да, в подобные установки желательно брать частотники как минимум на ступень выше мощности двигателя. В данном случае не ниже 2.2kW.