PDA

Просмотр полной версии : Овен + WinCC проблемы со связью



Lush
27.08.2020, 13:10
Здравствуйте!
Есть система визуализации выполнена на WinCC к которой подключены контроллеры Овен ПЛК110-60. ОС Server 2008 R2 SP1 на нем установлена WinCС 7.3, подключение к контроллерам осуществляется по протоколу Modbus TCPIP. До переустановки операционной системы, со всеми контроллерами было соединение (настройки производились не мной), все работало. А сейчас не могу добиться связи, соединения есть с 1 (одним) из 19ти контроллеров. Подскажите, может какие настройки нужно произвести, сетевые, протокола… ? И как вообще настраивается связь Овен – WinCC ?

meroving1981
28.10.2020, 09:34
Из скриншотов видно, что проблема не в WinCC, а в доступности контроллеров по ethernet - контроллер пингуется средствами ОС, он и доступен в WinCC, остальные не пингуются исходя из второй картинки. Разбираться нужно сетью.

Shera_Best
14.12.2020, 11:59
В продолжении темы.. WinCC сервер и Овен ОРС сервер стоят на одном ПК. Но WinCC не видит ОРС клиент, запускаю ОРС драйвер делаю поиск системных параметров в окне и ОРС сервера нет в нем.
Кто смог подтянуть к WinCC Овен ОРС сервер подскажите как это сделать?