Просмотр полной версии : 2ТРМ1 в режиме охлаждения-нагрев



slava_piter
18.08.2020, 08:59
Здравствуйте! Помогите подобрать измеритель регулятор. Есть технологический процесс: Осаждения газа в колбе. Колба закреплена в двух пластинах, нижняя пластина охлаждается от комнатной температуры 20 до -32 градусов. Охлаждение осуществляется прокачкой азота через эту пластину, само управление осуществляется закрытие и открытие криогенного электромагнитного клапана.После достижения заданной температуры охлаждение отключается и наступает нагрев. Нагрев второй пластины осуществляется двумя нагревателями по 400 Вт от комнатной температуры до 300. После нагрева до 300, происходит выдержка 10 минут этой температуре и нагрев отключается. У меня в наличии есть 2ТРМ1 исполнение РР, у меня вопрос справится ли она с этой задачей?? а именно мне нужно два независимых канала, но один из каналов должен управлять работой другого. А именно после достижение -32 клапан должен перекрытся и должен начаться нагрев. Возможн ли в 2трм1 такой режим работы??? или необходимо дополнительное устройство которое будет управлять включением и выключение каналов???? и второй вопрос есть ли в 2трм1 режим таймера чтобы заданная температура 300 выдерживалась 10 минут а потом выключала нагрев или тоже необходимо внешнее устройство???

Павел Братковский
20.08.2020, 04:58
2трм1 режим таймера чтобы заданная температура 300 выдерживалась 10 минут а потом выключала нагрев или тоже необходимо внешнее устройство???

нет там подобного, другой регулятор смотрите, вроде трм 151 так может...

Сергей0308
20.08.2020, 05:17
Я бы предпочёл ПР200 + ТТР, имеются модификации с 2-я аналоговыми выходами и с транзисторными выходами, которые можно использовать если требуется ПИД-регуляторы(точное выполнение графика изменения температуры)!

Павел Братковский
20.08.2020, 06:14
Я бы предпочёл ПР200 + ТТР,

да не плохо, только либо датчики с выходом 4...20мА, либо модуль прм надо....

Сергей0308
20.08.2020, 06:34
В качестве датчиков температуры предпочёл бы ТС(термосопротивление) с нормирующим преобразователем, хотя можно и непосредственно к ПР подключить, но погрешность измерения вырастет! Если нужна и яркая индикация(отображение) можно одним ударом двух зайцев убить - применить ТРМ200 и по сети считывать значения параметра регулирования и любые датчики можно применить, короче с двумя зайцами погорячился, на самом деле как минимум 3-4 зайца убиваются, так как к ТРМ можно 2 датчика подключить и отображать одновременно показания двух датчиков! Второй сетевой интерфейс ПР отдать скаде, например Мастерскаде, на компьютере гораздо удобнее контролировать ход процесса и назначать(составлять) график изменения температуры!

slava_piter
20.08.2020, 08:09
Спасибо большое!!! На счет датчиков: Термопары уже есть в наличии и буду их использовать. Погрешность измерения у меня +- 1 градус. Вариант с подключением компьютера не рассматриваю так как это стационарно стоящая установка, там место рядом нет да и смысла я не вижу.... Алгоритм очень простой. Охлаждение одного канала-выключение,включение нагрева потом выдержка 10 мин и выключение второго канала. ТРМ200 это может делать без управления с компьютера?????

Сергей0308
20.08.2020, 08:25
Спасибо большое!!! На счет датчиков: Термопары уже есть в наличии и буду их использовать. Погрешность измерения у меня +- 1 градус. Вариант с подключением компьютера не рассматриваю так как это стационарно стоящая установка, там место рядом нет да и смысла я не вижу.... Алгоритм очень простой. Охлаждение одного канала-выключение,включение нагрева потом выдержка 10 мин и выключение второго канала. ТРМ200 это может делать без управления с компьютера?????

ТРМ200 ничего не регулирует, только может температуру показывать и можно по сети RS485 её считывать другим прибором(мастером сети)!

Погрешность измерения термопар может достигать 10 °С, короче, сильно сомневаюсь в ваших данных, где Вы их берёте? Добавьте сюда погрешность регулирования, с какой точность вам нужно поддерживать температуру?

slava_piter
20.08.2020, 09:31
Да вы правы! с погрешностью я "загнул", в данный момент в этом установке которую я переделываю стоят ТП-А-0188-05, ХА. Их устраивает, такие же и буду ставить. Вот подбираю измеритель-регулятор в замен старого...