Вход

Просмотр полной версии : Проблема со связью RS-485



Dima184k
17.08.2020, 09:02
Добрый день.

Есть ПЛК110-60 старого образца. На нем висят 8 модулей IO. Сеть RS-485. Длина до последнего модуля порядка 120м.
При подключении еще одного модуля перестает идти обмен. Сеть ложится. При этом мы добавляем еще около 150м кабеля до последнего модуля. Если вместо последнего модуля подключить панель СП270 сеть работает обмен идет. Насколько я понимаю проблема в длине кабеля. Так как если подключить этот модуль рядом с предпоследним коротким куском, то все нормально. Скорость 115200. Поможет ли в решении этой проблемы АС-5?

IVM
17.08.2020, 14:54
А скорость обмена уменьшить что мешает ? При такой длине линии связи 19200 было бы в самый раз. Терминальные резисторы на концах линии связи у вас стоят ?

Dima184k
17.08.2020, 15:50
А скорость обмена уменьшить что мешает ? При такой длине линии связи 19200 было бы в самый раз. Терминальные резисторы на концах линии связи у вас стоят ?

нет, резисторы не стоят, уменьшил скорость до 9600 и все заработало.

IVM
17.08.2020, 16:38
нет, резисторы не стоят, уменьшил скорость до 9600 и все заработало.

С тебя вискарь. ;) А резисторы 120 Ом поставь, не ленись.