PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1032 или ТРМ232М?



dan75
16.08.2020, 10:53
Здравствуйте, форумчане.
Есть погодозависимый отопительный контур с КЗР и группой из двух циркуляционных насосов, работающих в режиме ротации. Также имеется подпитка: соленоидный клапан и насос. Не могу определиться, что выбрать для управления всем этим безобразием. Вроде бы, ТРМ232М в конфигурации №1 как раз предназначен для таких случаев. С другой стороны, есть более дешёвый ТРМ1032. Пока что заметил разницу только в том, что в первом случае подпитка работает по датчику 4-20мА, а во втором -- по датчику-реле, но это для меня непринципиально. У кого есть какие соображения в пользу того или иного прибора?

Лапин Юрий
17.08.2020, 10:39
Добрый день.
Помимо верно упомянутого отличия в типе датчика, подключаемого для управления подпиткой, есть еще одно: ТРМ232М не управляет клапаном подпитки. ТРМ1032 же имеет выход под включение данного клапана.
В остальном функционал схож.
Также в ТРМ1032 более удобная навигация по меню настроек.

dan75
17.08.2020, 12:19
Добрый день.
Помимо верно упомянутого отличия в типе датчика, подключаемого для управления подпиткой, есть еще одно: ТРМ232М не управляет клапаном подпитки. ТРМ1032 же имеет выход под включение данного клапана.
В остальном функционал схож.
Также в ТРМ1032 более удобная навигация по меню настроек.
Спасибо за ответ.

dan75
18.08.2020, 18:04
Дополнительный вопрос: есть ли в ТРМ1032 встроенный источник питания? На сайте написано, что есть, а в руководстве по эксплуатации информация об этом отсутствует.

Лапин Юрий
19.08.2020, 09:27
Добрый день.
Да, встроенный БП на 24 В в приборе имеется. В руководстве он упомянут в таблице тех. характеристик в разделе 15.

RX9COZ
23.08.2020, 18:36
Пользуясь случаем, под шумок, спрошу :rolleyes:. Из каких соображений так сделано, что в ТРМ232М и ТРМ1032 отсутствует регулировка контуров на ходу ? Для того чтобы изменить график например, надо останавливать оба контура, это ведь очень не удобно и не всегда это, скажем так, безопасно оставлять контур без регулировки даже на непродолжительное время (особенно ГВС).

301
09.11.2021, 20:19
А есть ли возможность в ТРМ-1032 изменять точки графика системы отопления через owen Cloud? я такой возможности не нашел.

В ТРМ-232м и 132м есть такая возможность.

bayk
09.11.2021, 22:50
Народ, ну вы тут и нагородили. В трм 1032 есть только контроль времени подпитки. СамУ подпитку открывает реле давления. Трм 1032 только блокирует подпитку при аварийных стратегиях, описанных в инструкции.
На лету с экрана изменяйте как хотите. Просто в контроллере есть не отключаемый процесс выхода на новую уставку.
Нет, пока возможности изменять график через интерфейс 485/облако нет. В дальнейшем планируется сделать прибор чуть менее универсальным по принципу Суна, это позволит освободить часть сетевых регистров под нужды изменения графиков.
Встроенный источник на 24 вольта есть только у приборов с модификацией 220в входного питающего напряжения. Честно я не помню есть ли сейчас модификация с питан ем 24 вольта по входу.
Трм1032 гораздо более дружественный прибор, чем 232. Его можно почти весь интуитивно настроить без инструкции. А 232 и с инструкцией с экрана можно и не осилить. Нужен конфигуратор.
У 232 есть только плюс в поддержке всяких древних низкоомных термопреобразователей, подключаемых по 3 проводной схеме. На 1032 минимум это pt100, а лучше pt1000

П.с. извините, это ж некротема... А я тут распинаюсь....

Filini
13.11.2021, 05:11
У 232 есть только плюс в поддержке всяких древних низкоомных термопреобразователей, подключаемых по 3 проводной схеме. На 1032 минимум это pt100, а лучше pt1000
.
трехпроводная схема применяется сейчас, даже
е четырехпроводная, позволяет измерять Т не заморачиваться на сопротивление линии.