PDA

Просмотр полной версии : Не запускается программа в автомате



shatohingv
14.08.2020, 19:56
Возможно проблема не проблемная, однако сделанный проект записанный в плк110_60 с последней прошивкой не запускается автоматически. Плк включается индикатор работа светится, переключатель стоить в режиме работа а сам алгоритм программы не выполняется.

Проверял даже простым кодом с инвертированием выхода с максимальной скоростью.
Работаю в st
Однако если я подключаюсь из codesys и нажимаю запустить то все начинает работать до перезагрузки плк.

Возможно я чего то не понимаю но с такими проблемами сталкиваться не приходилось.
https://dropmefiles.com.ua/ru/3N9Y
сам проект

VaBo
14.08.2020, 21:29
Про загрузочный проект не забыли?

shatohingv
14.08.2020, 21:52
Про загрузочный проект не забыли?

К сожалению нет. Если вы говорите про создание загрузочного проекта.

Валенок
15.08.2020, 00:59
Возможно проблема не проблемная, однако.
Проект - где ?

shatohingv
15.08.2020, 09:57
https://dropmefiles.com.ua/ru/3N9Y выложил проект

shatohingv
15.08.2020, 10:53
Дорогие друзья. Спасибо за помощь, однако как говориться спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Может кому будет полезно: автоматически codesys не перезаписывала файлы DEFAULT.PRG, DEFAULT.CHK
пришлось их удалить командами в ПЛК браузере
filedelete DEFAULT.PRG
filedelete DEFAULT.CHK
после этого нажать создание загрузочного проекта и данные файлы снова появились, но уже те что мне надо.
Теперь все работает.
Тему можно закрывать!