stud2008
14.08.2020, 08:49
Не могу считать значения входов на модуле МК110-224.8Д.4Р по RS-485 с помощью ПР200.
А именно IN_r и остальные переменные на чтение. Модуль добавлял через шаблон OWEN Logic. Переменные на запись записываются, выходами управляю, а входы опросить не могу. Вывел переменные на дисплей показывает нули.
Есть так же модуль МВ110-224.8А входы опрашиваются корректно.
Проверил на модуле МВ110-224.16Д переменную IN1_16 [51] опрашивает.

stud2008
14.08.2020, 11:44
Удалил и вручную заново завел переменную с адресом регистра 51 и заработало. Целочисленное, функция чтения 0х03.