Просмотр полной версии : Разработка устройства для защиты токовой петли



Рашид
14.08.2020, 07:22
Здравствуйте. Я думаю многим знакома такая ситуация, когда по какой-либо причине значение тока в петле превышает значение в 24 мА и часто превышение фатально. Конечно, можно колхозить резисторы, стабилитроны на входа, но это не всегда выход, можно пытаться искать быстродействующие предохранители, но это вещи такие, обычно погибающие последними. Между тем решение есть - генератор тока с ограничением, скажем, в 30 мА, а можно обратить свой взор в сторону MAX14626 и упростить схему до безобразия. В ближайшем будущем второй вариант и отработаю, но это опять колхоз, как не крути, хоть и промышленно выполненный.
Я прошу представителей Овен рассмотреть рассмотрение перечня производимой продукции на следующую позицию - устройство защиты токовой петли. Помимо защиты от сверхтока, Вы могли бы ввести и зашиту от импульсных помех. Считаю устройство нужным и полезным.

Sergey666
14.08.2020, 08:19
Устройства защиты от сверхтока уже существуют- это барьеры искрозащиты...предлагаете изобрести велик?

Рашид
14.08.2020, 11:07
Мне не нужен барьер. Да пусть будет и барьер, только не всякий барьер защищает от сверхтока. Ну как защищает... Сам погибай, а товарища выручай. От импульсных помех да, есть защита. Мне же надо чтобы в списке погибших не значился никто. Ладно, берём ИСКРА-АТ.03. Указано, что максимальный выходной ток 70 мА. Ну т.е. я корочу входные клеммы, на выходе 70 мА. Не уверен, что любой аналоговый вход это переживёт, само значение 70 мА как бы уже сверхток. Может что не понимаю, поправьте.

Sergey666
14.08.2020, 13:24
Барьер искрозащиты предназначен для ограничения тока в опасной зоне. И они(барьеры) бывают как с гальванической развязкой, так и без (шунт-диодная схема), вот Искра по моему из последних (но могу и ошибаться неохота хар-ки смотреть) и соответственно характеристики барьеров могут отличаться. Поищите есть еще несколько Российских производителей (Ленпромавтоматика, КонтрАвт и тд) и много зарубежных.
Вообще, если я правильно вас понял вы хотите защитить аналоговые входы от к.з в поле (случайно коротнуть внутри шкафа моловероятно)? Для этого есть модули гальванической развязки - http://lpadevice.ru/products/division/lpa700/ :), вааще не для рекламы, а в качестве примера.
Кстати, где вы взяли значение 70ма, если на сайте:
Для ИСКРА-АТ.03, ИСКРА-ТП.03, ИСКРА-ТС.03



Наименование
Значение


Ток утечки (рабочее напряжение)


ИСКРА-АТ.03
10 мкА (22,8 В)


ИСКРА-ТП.03
1 мкА (1 В)


ИСКРА-ТС.03
1 мкА (3 В)


Рабочий ток, не более
40 мА


Средний срок службы, не менее
8 лет


И еще вот-https://owen.ru/product/npt_1k_ex

Рашид
14.08.2020, 13:30
Спасибо за наводку, гляну. Эти микроамперы, это собственный ток потребления (утечка). 70 мА из табл. 2.2 РЭ на Искру, 40 мА из таблицы ранее я так понимаю предельное до срабатывания защиты. Что такое максимальный выходной ток (эти 70 мА), тогда не совсем ясно. Вживую его бы запытать с пристрастием, стало бы сразу всё понятно.

Sergey666
14.08.2020, 13:50
Они по определению не имеют права в опасную Ex зону (поле) более 40 ма отдавать.

OlegM
18.08.2020, 20:28
У одной из упомянутых в посте №4 фирм есть барьер гальванической развязки для токового сигнала (не для искробезопасных цепей) в весьма компактном корпусе.