PDA

Просмотр полной версии : Плк110-30ms4 и новая версия masterscada 4d



Zhest
10.08.2020, 16:21
Привет всем!
Предлагаю поднять обсуждение проблем с плк110мс4!
Кто программировал плк110мс4 и под какие задачи?
Кто обновлял до последней версии по мс4 и обновлял исполнительную систему на контроллере, у кого какие проблемы вылезли?
У меня связка: плк110-30мс4-3 модуля аналоговых входов-1дискретных входов-1 дискретных выходов- панель оператора вп110. Модули с изернетом.
После обновления исполнительной системы глобальные переменные наглухо перестали работать, связь с модулями стала очень низкой, панель вообще отказалась коннектиться к визуализации, выхода на модуле стали сами по себе срабатывать!
С компанией инсат уже неделю обсуждаем этот вопрос, скинул им все ошибки и логи с контроллера! Толи это среда не допилиная толи это ПЛК совсем глючный! До обновления все работало стабильно, очень медленно но стабильно!!

melky
10.08.2020, 18:04
Толи это среда не допилиная - это минимум.....

Zhest
10.08.2020, 18:13
С инсат пришло официальное письмо, панель вп110 не поддерживает мс4 и плк110мс4
С модулями сказали решат до 12.08.20
Походу овен снимет с производства вп110 и плк110мс4

Евгений Кислов
10.08.2020, 18:57
Походу овен снимет с производства вп110 и плк110мс4

Добрый день.
Уточню, что у нас нет подобных планов.

melky
10.08.2020, 22:28
Zhest не совсем понятно, почему панель ВП110 должна поддерживать MS4 ? ну это ладно, но чтобы панель с WEB не поддерживала Web (или в этом ПЛК нет Web ????) ответ на пять баллов....

да и вообще, на кой тогда данный или подобный контроллер нужен ?

Евгений Кислов
11.08.2020, 11:05
Хотелось бы внести ясность по поводу работы связки ПЛК110-MS4 и ВП110.

В панели ВП110 используется браузер AOSP Browser.
Если в проекте MasterSCADA 4D выбран тип транслятора v1 или v1+v2 - то, в целом, визуализация на панели работает корректно, за исключением определенных моментов (например, не отрабатывают нажатия на выпадающие списки, некорректно отображаются цвета встроенных svg-объектов).

В следующих версиях разработчики MasterSCADA 4D планируют отказаться от поддержки старого типа транслятора и перейти на новый v2:

"Новый функционал, доступный только при использовании HMI v2, обеспечивает еще более функциональное, наглядное и информативное представление информации. Обратите внимание, что при первом открытии среды разработки теперь выдается запрос на подтверждение включения HMI v2, т.к. планируется постепенный отказ от поддержки транслятора HMI v1."

https://insat.ru/news/?id=128564

Транслятор v2 рассчитан на использование в качестве клиента web-браузера на движке Chromium (версия 66 или выше).
Панель ВП110 не может отображать визуализацию, созданную с этим типом транслятора (на панели будет вечно висеть значок загрузки страницы), так как ее браузер не основан на движке Chromium.

В данный момент мы убрали со страницы панели информацию о поддержке визуализации MasterSCADA 4D:
https://owen.ru/product/vp110

В среднесрочной перспективе мы планируем изменить браузер, входящий в состав прошивки панели, чтобы решить эту проблему.

Zhest
11.08.2020, 17:33
Если выбираем транслятор v1+v2 то на панели наблюдаем вечный бар от 0до10% и виз не загружается!!
Сегодня представители овен отозвали на возврат 4 панели!!
Это большой косяк!! Панель стоит 30тр. и не работает!! Есть панели полнофункциональные со своей средой разработки, работают качественнее и стоят гораздо дешевле, и задние крышки сами по себе не отваливаются!!!
Я считаю Стоимость вп110 завышена, это просто не доделанный браузер!

Zhest
11.08.2020, 17:39
Zhest не совсем понятно, почему панель ВП110 должна поддерживать MS4 ? ну это ладно, но чтобы панель с WEB не поддерживала Web (или в этом ПЛК нет Web ????) ответ на пять баллов....

да и вообще, на кой тогда данный или подобный контроллер нужен ?

Вы работали с данной панелью и плк110-мс4?
В ПЛК есть web, после обновления исполнительной среды перестала отображаться визуализация!! В мс4 новой версии нет поддержки транслятора hmiV1!
Помимо этого после обновления перестали работать глобальные переменные в ПЛК! Это в инсат подтвердили и исправляют данный баг! Пообещали исправить до 12.08.20! Я с заказчиком веду переговоры что бы и ПЛК вместе с модулями отправить обратно в овен! Из 9и аналоговых модулей 4 отправили по гарантии после первого тестирования на объекте! Тоесь покупаем новые модули, ставим, настраиваем, а они не работают! Клевое импортозамещения!!!

Евгений Кислов
11.08.2020, 17:43
Если выбираем транслятор v1+v2 то на панели наблюдаем вечный бар от 0до10% и виз не загружается!!

После смены типа транслятора и перезагрузки проекта в ПЛК - необходимо перезагрузить панель по питанию.


Есть панели полнофункциональные со своей средой разработки

Совершенно справедливо - но эти панели требуют создания проекта в своей среде разработки и настройке обмена с ПЛК.
Web-панель позволять использовать визуализацию ПЛК - что в общем случае экономит время на разработку проекта и упрощает отладку.


задние крышки сами по себе не отваливаются!!!

В первой партии, действительно, в конструкции задней крышки были недочеты - к данному моменту они уже устранены.


Панель стоит 30тр. и не работает!!

Это не так - корректнее сказать, что не работает связка ВП110. + ПЛК110-MS4 (визуализация с типом транслятора v2).
При использовании, например, web-визуализации CODESYS проблем с использованием панели не возникает:
https://cs-cs.net/owen-web-panel-wp110-visualisation

Мы сожалеем, что вы столкнулись с проблемами при использовании нашего оборудования и, как упоминалось выше, планируем принять меры для устранения их причин.