PDA

Просмотр полной версии : МВ110.8A и ПД100И



Лесурмыг
10.08.2020, 16:08
Добрый день.
Подключаю к модулю МВ110.8A датчики давления ПД100И-ДИ0,6-141. В Конфигураторе устанавливаю максимальное и минимальное значение измерения в барах соответственно 6 и 0. При работе модуля в отсутствии давления воздействия, Конфигуратор сообщает о слишком малом измеренном значении и интерпретирует это как ошибку. Owen OPC сервер также выдает ошибку с кодом 11 « Устройство вернуло ошибку. Измеренное значение слишком мало»
Не могу понять что это означает.
При отсутствии давления ток должен быть 4мА и МВ110 должно выдать что давление равно «0».
Помогите разобраться.

Семен Федоров
25.04.2022, 17:39
Ситуация 1 в 1, только модуль ввода МВ110-220.8АС (с быстрыми входами), удалось ли Вам найти решение?

IVM
25.04.2022, 19:05
А может создается разряжение и давление становится отрицательным. Ток надо померить и все станет ясно.

kondor3000
26.04.2022, 08:53
Ситуация 1 в 1, только модуль ввода МВ110-220.8АС (с быстрыми входами), удалось ли Вам найти решение?

Поставьте на время, вместо 4-20 мА, 0-20 мА ( и пределы 0-20) и посмотрите какой ток у вас или тестером замерьте. Либо подключено неправильно, либо дачтик неисправен, либо отриц. давление.

Cs-Cs
26.04.2022, 15:39
ИМХО отрицательное давление (или как его назвать).
У меня дома стоит два ПД100И, и там такая же ерунда происходит, если перекрыть вводные краны и скинуть давление в домашнем водопроводе: датчики показывают -0,2..-0,7 Bar, а потом начинают валиться в ошибку.

Думаю над тем, чтобы работать с данными не напрямую, а делать свой FB обработки данных с проверкой их на человеческую валидность и округлением.

kondor3000
26.04.2022, 16:26
ИМХО отрицательное давление (или как его назвать).
У меня дома стоит два ПД100И, и там такая же ерунда происходит, если перекрыть вводные краны и скинуть давление в домашнем водопроводе: датчики показывают -0,2..-0,7 Bar, а потом начинают валиться в ошибку.

Думаю над тем, чтобы работать с данными не напрямую, а делать свой FB обработки данных с проверкой их на человеческую валидность и округлением.

Эту тему уже обсуждали, в таких случаях для датчика например 8 бар, можно поставить вместо 4-20 мА, 0-20 мА, а пределы изменить с 0-8 бар на -2-8 бар, до -1-1,5 считывать значения, а -2 обрабатывать как обрыв.

Сергей0308
26.04.2022, 19:24
Можно сделать так: назначить диапазон измерения 0-20 мА, будет соответствовать диапазону -1,5-6 бар при его датчике!

Eugene.A
26.04.2022, 20:18
После первого поста все последующие размышления пустопорожние, поскольку автор ничего не сообщил ни о схеме, по которой он подключал, ни о замерах тока. Я вообще подозреваю, что он не подавал питание на датчик, например. Ноль датчика проверяется не перекрытием водопроводов, а установкой трёхходового крана в положение, в котором датчик сообщается с атмосферой. Либо, на худой конец (сэкономили на кране), выкручиванием датчика.

pauli
05.05.2022, 13:12
Здравствуйте. Модуль МВ110-224.8А. При опросе входов выдает "Нет связи с АЦП". Это отказ? Явление довольно частое. Пожалуйста, дайте комментарий!

Дарья Персианова
05.05.2022, 14:21
Здравствуйте. Модуль МВ110-224.8А. При опросе входов выдает "Нет связи с АЦП". Это отказ? Явление довольно частое. Пожалуйста, дайте комментарий!

Здравствуйте! Вы написали в теме МВ+ПД. Подключаете к модулю датчики давления? "Нет связи с АЦП" - нужно направлять модуль в наш сервисный центр.
https://owen.ru/servisnie_centri

A.Simonov
05.05.2022, 15:57
Здравствуйте. Модуль МВ110-224.8А. При опросе входов выдает "Нет связи с АЦП". Это отказ? Явление довольно частое. Пожалуйста, дайте комментарий!

Чаще всего это поломка вызванная тем, что сгорел АЦП, обычно так происходит при неправильном подключении и попадании 24В, на вход.