Просмотр полной версии : управление выходами ОВЕН МУ 110-224.8Р для новичка
Здравствуйте!
Подключаю МУ110 к ПР200 по RS485. Первым выходом получается рулить, а вот остальные не управляются. Умные люди пишут про управление по битовой маске. А как это сделать практически на ПР200?
пишут про управление по битовой маске. А как это сделать практически на ПР200
Отправить маску в 50й регистр модуля (РЭ на модуль стр 42)
А без битовой маски можно управлять выходами?
Сейчас адрес регистра первого выхода 0, бит 0. Первый выход управляется. Второй выход регистр 1. А бит какой должен быть? Начиная со второго управления нет :о( Что я делаю не так? Куда копать?
А без битовой маски можно управлять выходами?
Там же, стр. 41
Сейчас адрес регистра первого выхода 0, бит 0. Первый выход управляется.
Слово в слово, буква в букву проговариваем и пишем сюда что про это написано в РЭ
А вы могли бы прислать ссылку на то РЭ, на которое вы ссылаетесь?
РЭ с сайта Овена имеет всего 32 страницы.
)) Тоже пойдет.
регистра первого выхода 0, бит 0. Первый выход управляется
Вот что было ?
)) Тоже пойдет.
Вот что было ?
А что здесь не так?
Ну подняли бит 0 регистра 0 - и ?
Первый выход включился.
А остальные не получается включить :о(
Первый выход включился.
Да ну. Прям таки включился и остался включенным ?
Угу, прям таки и остался включенным.
Может потому, что я им с экрана ПР200 управляю вручную.
А он не должен был включиться?
Может потому, что я им с экрана ПР200
Может потому что здесь - "бит 0 регистра 0" - что-то лишнее т.к. придумано, а в бумажке откуда читали что-то другое было
Во всех бумажках написано только про регистр, про биты есть в настройках МУ110.
А как должно быть правильно?
Во всех бумажках
Хотя бы одну и слово в слово.
Спасибо, разобрался. Читать инструкции полезно :о)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot