PDA

Просмотр полной версии : Модуль аналогового ввода МВ210-101



Dmitrii_32
08.08.2020, 17:43
Здравствуйте. Собрал схему для аналоговых датчиков, следующим образом(как на картинке). В процессе подключения датчиков давления все было в порядке, затем выяснилось что расходомер является активным датчиком, потому, не долго думая, я пересобрал схему подключив минус(0V.7, на расходомеры), после этого у меня перестал работать модуль ввода, перепрошивка и перезагрузка не помогают, объясните пожалуйста, в чем я накосячил.

Алексей1981
08.08.2020, 17:55
Добрый день Дмитрий!
Вы сожгли АЦП, в модуле он один на 8 каналов для МВ210-101 и МВ110-8А.
На проектах часто такое наблюдаю.

Dmitrii_32
08.08.2020, 18:10
Спасибо за оперативный ответ. День конечно не то чтобы добрый. А можете рассказать в результате чего это случилось и как избежать таких проблем в будущем?

Dmitrii_32
09.08.2020, 11:37
50555 Вот по такой схеме(картинка 1)50556 включил и все сгорело, в чем ошибка? Руководствовался данными картинками из мануала к модулю(картинка 2)