Добрый день. Подскажите, есть ли у кого пример скетча подключения модуля МВ110-8АС к ПЛК ( в идеале 160 М02, но в целом пойдет любой ) по протоколу Modbus? Почему интересует именно он, так как уже используется Modbus для других устройств. Никак не получается считать данные.
небольшой UPD, как его заставить работать на Modbus-RTU, пока что получилось читать данные только по ASCII
проверьте по документации, у него авто определение протокола или надо конфигуратором выставить RTU
Разговор ни о чем. Где оба проекта ?
проверьте по документации, у него авто определение протокола или надо конфигуратором выставить RTU
В конфигуратор не нашел такой информации. Смена ASCII на RTU в конфигурации CoDeSys не помогла ( даже пробовал перегрузку устройств )
Попробуйте сбросить модуль к заводским настройкам (данная процедура описана в РЭ на модуль) и связаться с модулем по протоколу Modbus RTU с заводскими настройками. Если результат будет успешным, произведите необходимые настройки и попробуйте опять связаться с модулем по протоколу Modbus RTU.
И программу конфигуратора не забывайте закрывать, если у вас ПЛК и ПК, вместе с модулем, сидят на одной шине.