PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ+активная нагрузка



Баха
07.08.2020, 14:54
Добрый день, подскажите, кто нибудь использовал частотник для управления активной нагрузки(ТЭН)?

ps. на схеме управление реализовано через тиристорный блок и трансформатор, интересно возможно ли их заменить на пч?

Сергей0308
07.08.2020, 15:22
Добрый день, подскажите, кто нибудь использовал частотник для управления активной нагрузки(ТЭН)?

ps. на схеме управление реализовано через тиристорный блок и трансформатор, интересно возможно ли их заменить на пч?

Наверно это какая-то шутка, это как купить истребитель и ездить на нём по дороге, короче, существуют примерно на порядок более дешёвые приборы для этих целей, типа регуляторов мощности или ТТР(ФИМ) и др.

ASo
07.08.2020, 17:39
Именно так!
Только обычно включают тиристоры во вторичную обмотку трансформатора, если требуется ФИМ.
А попытка применить частотник для снижения напряжения - это не только глупо, но еще и не эффективно.

Баха
09.08.2020, 17:17
Вы правы, есть варианты подешевле, но однако производители регуляторов мощности твердят, что регулирование через трансформатор это худший способ, якобы будут греться и много всяких нюансов. Поэтому ищу варианты без трансформатора

Баха
09.08.2020, 17:32
Тоже встречал схему управления по вторичке. Кстати один из производителей ТТР порекомендавали заказать транс со схемой подключения в открытый треугольник по первичке, где то сталкивались с такой?

OlegM
10.08.2020, 00:26
Вы правы, есть варианты подешевле, но однако производители регуляторов мощности твердят, что регулирование через трансформатор это худший способ, якобы будут греться и много всяких нюансов. Поэтому ищу варианты без трансформатора

Не обязательно применять фазовый метод регулирования. Для ТЭН отлично подойдёт число-импульсный метод. И трансформатору не обидно будет.

Sulfur
10.08.2020, 09:15
И трансформатору не обидно будет.
Есть нюанс. Если транс оставлять, то это будет не активная нагрузка, а индуктивная при включении ТТР до трансформатора. Следовательно надо будет заботиться о подавлении обратной ЭДС в момент "размыкания" ТТР. Если ТТР включать после трансформатора, то на холостом ходу трансформатор всегда будет первичной обмоткой включен в сеть. Идеально было бы исключить трансформатор вообще, но тут зависит от конструкции установки, вероятно есть требования по гальванической развязке нагревателей.

VaBo
10.08.2020, 09:33
Есть нюанс. Если транс оставлять, то это будет не активная нагрузка, а индуктивная при включении ТТР до трансформатора. Следовательно надо будет заботиться о подавлении обратной ЭДС в момент "размыкания" ТТР.
Вся (почти) "обратная" эдс уйдет в нагрузку. И да, вишенка, если к вторичке трансформатора подключена емкостная нагрузка, превышающая собственную индукцию рассеяния тр-ра, то характер нагрузки (со стороны первички) будет емкостной.
Тр-р как индуктивность можно рассматирвать только в режиме х.х., поэтому для этого режима существуют отдельные диаграммы и формулы