Вход

Просмотр полной версии : размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой



kb05
03.08.2020, 13:42
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать преобразователи частоты на стене помещения электрощитовой.
Частотников всего будет 24шт по 15кВт - обязательно ли их размещение внутри шкафа, ведь электрощитовая, грубо говоря, сама является большим электрошкафом.
Степень защиты частотников IP21
В каком нормативном документе можно этот вопрос выяснить?
Спасибо.

melky
03.08.2020, 16:40
Если клеммы закрыты, то вроде как можно, по крайней мере неоднократно видел частотники в помещениях венткамер просто на стене. В щитовых не доводилось, вроде как им там в принципе не место.

Spawn
04.08.2020, 06:18
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать преобразователи частоты на стене помещения электрощитовой.
Частотников всего будет 24шт по 15кВт - обязательно ли их размещение внутри шкафа, ведь электрощитовая, грубо говоря, сама является большим электрошкафом.
Степень защиты частотников IP21
В каком нормативном документе можно этот вопрос выяснить?
Спасибо.

Может стоит начать с инструкции по монтажу для конкретного ПЧ?


Если клеммы закрыты, то вроде как можно, по крайней мере неоднократно видел частотники в помещениях венткамер просто на стене. В щитовых не доводилось, вроде как им там в принципе не место.

По поводу клемм...смотря какой ПЧ конечно, но я не встречал частотников с полностью открытыми клеммами, даже у наших СТА они закрыты панелью, про зарубежные так я вообще молчу. По поводу помещения электрощитовой... им как раз там самое место - это ж коммутационное силовое электрооборудование...

Из личного опыта скажу, что лучше ПЧ размещать отрыто на стене - лучше охлаждение (не нужно заморачиваться системой циркуляции воздуха шкафа), компактнее размещение (шкафы крадут драгоценное место), удобнее с монтажом, проще с обслуживанием, осмотром и мониторингом.

melky
04.08.2020, 06:59
ну вроде как ПЧ обычно размещают ближе к нагрузки, которой он будет управлять. Возможно по этому я их чаще встречал именно в венткамерах.

Spawn
04.08.2020, 07:35
ну вроде как ПЧ обычно размещают ближе к нагрузки, которой он будет управлять. Возможно по этому я их чаще встречал именно в венткамерах.

Согласен, но если габариты ПЧ и условия окружающей среды не позволяют смонтировать его по месту, то только электрощитовая (при ее наличии). Плюс, всегда можно взять кабель потолще (если заказчик не совсем жадный), чтобы сделать линию подлиньше. И доступ в электропомещение всегда можно (и нужно!!!) ограничить сославшись на ПУЭ и ПОТЭУ.

Sulfur
04.08.2020, 08:52
24шт по 15кВт
Тепловыделение одного ПЧ такой мощности порядка 500Вт. Вам нужно будет куда-то деть 12 кВт тепла.
Кроме того, ПЧ без моторного дросселя и экранировки выходных силовых соединений весьма прилично излучают в радиодиапазоне, что может привести к проблемам других приборов. Моторный дроссель это дорого, согласен, но как минимум экран должен быть.

ssm
07.09.2020, 22:23
Джентльмены, как человек, к которому на ремонт ежедневно попадают разные ПЧ, убедительно прошу - читайте документацию, особенно в части требований к монтажу. Иначе неизбежен негарантийный ремонт, простои и, как следствие, ваши же убытки. Вот для примера (это не самый тяжелый случай)

50973
50974

Алексей Геннадьевич
08.09.2020, 13:46
Иначе неизбежен негарантийный ремонт, простои и, как следствие, ваши же убытки.

Зато монтаж дешевле, ЕВПОНЧЯ.:D И хрен переубедишь, что нужен щит с IP54 и системой кондиционирования. Аргумент: дорого! денег нетЪ!

Вот для примера (это не самый тяжелый случай)
50973
50974

Слегка запылился? Бывает.
На это деньги найдут, или новый привод купят, ещё дороже и понтовее, который также (а может и быстрее) сгорит, лол.

Сергей0308
08.09.2020, 14:05
Джентльмены, как человек, к которому на ремонт ежедневно попадают разные ПЧ, убедительно прошу - читайте документацию, особенно в части требований к монтажу. Иначе неизбежен негарантийный ремонт, простои и, как следствие, ваши же убытки. Вот для примера (это не самый тяжелый случай)

50973
50974

По меньшей мере очень странное заявление, это как пилить сук на котором сидишь!

Spawn
08.09.2020, 14:06
ssm, чтобы заявление не выглядело голословным, указал бы еще что за ПЧ (конкретно) и характеристики окружающей среды, в которых работал данный ПЧ. У нас на производстве достаточно много ПЧ разных производителей, как российского производства, так и иностранного, и условия, порой, далеки от лабораторных, и некоторые ПЧ (не скажу какие) пашут уже 20-25 лет вне шкафов с IP54 и без систем кондиционирования, и ничего, "выходят на пенсию" как "положено". Оборудование, кроме правильного выбора места установки, нужно еще вовремя и правильно обслуживать. Из личного опыта скажу, что видел и бытовое оборудование, в частности ПК, из пыли в корпусах которых, можно было ковры вязать, что уж говорить про производственное.

OlegM
08.09.2020, 20:42
По меньшей мере очень странное заявление, это как пилить сук на котором сидишь!

Просто чел рекламирует свои услуги. Это же очевидно.

ssm
08.09.2020, 21:13
У меня без рекламы работы хватает =)) и будет ничуть не меньше, можно и нужно размещать частотники на стенах, прямо в производственных помещениях, потом еще стены нужно белить или красить вместе с коробками ... продолжайте =)

OlegM
08.09.2020, 21:28
У меня без рекламы работы хватает =)) и будет ничуть не меньше, можно и нужно размещать частотники на стенах, прямо в производственных помещениях, потом еще стены нужно белить или красить вместе с коробками ... продолжайте =)

Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох -постоянно. Работайте и не заморачивайтесь чужой тупостью.

Емельянов Кирилл
09.09.2020, 00:27
Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох -постоянно. Работайте и не заморачивайтесь чужой тупостью.

Так мы прекрасное будущее никогда не построим. Просвещение свет!) Может люди просто не знают, как правильно делать, мы же в век некомпетентности живём - так что ничего удивительного

Ollema
10.09.2020, 16:55
К нам обращался клиент у которого вышел из строя частотник, находящийся в невентилируемом шкафу. Просил выехать к нему на объект и заменить ПЧ. И обязательно дать гарантию. На указания что шкаф необходимо вентилировать, иначе никакой гарантии - смотрел как на идиотов, желающих срубить бабла. Есть индивиды типа эффективных менеджеров, которые сбывают дешевые поделки, а когда они внезапно по непонятным причинам ломаются, то ищут на кого бы свалить ответственность бестолковых решений.

Алексей Геннадьевич
14.09.2020, 07:55
Есть индивиды типа эффективных менеджеров, которые сбывают дешевые поделки, а когда они внезапно по непонятным причинам ломаются, то ищут на кого бы свалить ответственность бестолковых решений.
Эти типари прекрасно умеют уходить от ответственности. "Чёрные пояса" по подковёрным интригам.