PDA

Просмотр полной версии : БКК1-24 сгорели



Goodwin2
03.08.2020, 11:51
Приветствую. Сгорели два раза три БКК1-24.
Есть три ёмкости из нержавеющей стали, на каждую ёмкость своя БКК1. В первый день оборудование было подключено без заземления, т.е. три фазы и ноль, всё работало, насос с ПЧ гнал воду, клапана 220 В подавали воду в каждую ёмкость. На следующей день при включении насоса все три БКК1 сгорели. Посчитал что электрики фазу на корпус пустили как-то и промолчали. Между корпусом и землей при включении ПЧ и клапанов было напряжение от 1 до 15 вольт, измеряли самым дешевым тестером, подцепили заземление, стало 0 В.

Поменяли БКК1, подцепили заземление, кожух закрывающий насос и кронштейн ёмкостей принудительно заземлили. Набрали в первую ёмкость с помощью клапана воду, всё нормально. Включили насос, только струя воды попала на датчик во второй ёмкости и все БКК1 снова сгорели. В чем проблема может быть? Никаких наводок нигде нет.

Датчики стоят кондуктометрические ДУ.

50487

Goodwin2
03.08.2020, 12:56
Ёмкости стоят на одной металлической платформе на расстоянии 20-30 см, общий контакт с БКК1 идет на одну свою ёмкость.

Мария Мильчакова
04.08.2020, 11:01
Добрый день.

Вам необходимо отправить приборы в наш сервисный центр для выяснения причин: https://owen.ru/servisnie_centri

Ollema
07.08.2020, 11:58
Так получше видно:
50524

Такое ощущение, что тупо 220 сунули на входы для датчиков прибора - все входные цепи выгорели, транзисторы испарились :)

Сергей0308
07.08.2020, 12:43
К сожалению БКК1 не отличается надёжностью и качеством! Примерно лет 7-8 назад приобрели БКК1 с питанием 220В(по отзывам на форуме понял что с питанием 24 В лучше не брать), но и это не спасло от ошибки с выбором, ранее использовали САУ-М6, захотел новый прибор попробовать, думал что он будет лучше преведущего, да и на один канал больше, хотя было достаточно 3-х каналов, короче прибор изначально отказался нормально работать, при включении более 2 каналов выходные реле начинали щёлкать, наверно питания не хватало(было видно по светодиоду), короче отдали в ремонт и по гарантии прибор отремонтировали, но пока ремонтировали поставил старый добрый САУ-М6, так и стоит до сих пор для подстраховки, уже и аналоговый датчик уровня(избыточного давления) воды поставили, с тех пор БКК1 не покупал, одного раза хватает примерно на 10 лет(начинают возникать мысли о 2-ой попытке), а первый и последний БКК1 лет 5 валялся без дела, потом и вовсе куда то потеряли!

Ollema
07.08.2020, 13:12
Даже по платам видно, что приборы ненадежные? Как можно такое говорить, когда фотография просто орет: "ааааааа!!! нас сожгли!!!!!"

Goodwin2
07.08.2020, 14:53
Для меня осталось загадкой причина выхода из строя БКК1. Заменили на трансформатор + релюшки, всё работает, ничего не сгорает.
50531 50530