Просмотр полной версии : СПК 2007, новый, 2015г.в., не работает



Назаров Александр
31.07.2020, 17:15
Нашелся в складских потеряшках СПК207 2015г.в. Подали питание: контроллер грузится и уходит в черный экран. С помощью бубна обновили прошивку:
spk207.03.web
Адрес устройства: 0000.586C.9000.2DDC.0A00.060A
IP-адрес устройства: 10.0.6.10:11740
ID таргета: 1628 0002
Тип таргета: 4096
Производитель таргета: Owen
Версия таргета: 3.5.4.0
Кодесис 3.5 SP5 path 5 таргет 3.5.4.26
При пустой программе выдает мульён ошибок на библиотеки.
Подскажите куда копать. Хотелось бы завести это СПК и с небольшой решаемой задачей от него избавиться.

Евгений Кислов
31.07.2020, 17:32
Добрый день.
Для начала следует установить архив репозитория (ссылка в подписи), затем - выложить скриншот с ошибками, которые останутся.

Назаров Александр
03.08.2020, 10:12
Спасибо за оперативность! Репозиторий установили. Осталось из 500 79 ошибок. 5048050481504825048350484

Евгений Кислов
03.08.2020, 10:15
Теперь надо установить эту библиотеку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/02_Manual_installation/07_CmpSysExec/1.0.0.2/CmpSysExec_1.0.0.2.compiled-library

Назаров Александр
03.08.2020, 10:55
Практически ничего не изменилось. Ошибки те же, заменилась библиотека.50486

Евгений Кислов
03.08.2020, 11:07
Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.

Назаров Александр
03.08.2020, 11:12
как Вам позвонить?

Евгений Кислов
03.08.2020, 11:14
Отправил номер в личные сообщения.

Назаров Александр
03.08.2020, 13:27
При подключении com порта появились новые ошибки. 50489

Евгений Кислов
03.08.2020, 13:28
Какая версия компонента? (на вкладке Информация)

Назаров Александр
03.08.2020, 13:52
Имя: Modbus COM
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Порт Modbus Serial
Тип: 92
ID: 0000 0001
Версия: 3.5.11.20
Номер модели: -
Описание: A serial COM Port on a Windows PC.


Имя: Modbus Master, COM Port
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Мастер Modbus Serial
Тип: 90
ID: 0000 0002
Версия: 3.5.14.0
Номер модели: -
Описание: A device that works as a Modbus Master on a serial COM Port of a Windows PC


Имя: Modbus Slave, COM Port
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Слейв Modbus Serial

Тип: 91
ID: 0000 0001
Версия: 3.5.10.30
Номер модели: -
Описание: A generic device that works as a Modbus Slave on a serial bus.

Евгений Кислов
03.08.2020, 14:42
У вас версии компонентов слишком новые (выше V3.5 SP5 Patch5) - нужно нажать на каждый компонент Modbus ПКМ - Обновить устройство и выбрать версии в соответствие с приложением Г из этого документа:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.1.pdf

СергейНовосиб
21.07.2021, 12:37
Имеется СПК207 2015г. Уже была в ремонте. Пролежала в резерве для оперативной замены на объектах 2-3 года.
Подал питания. На экране есть надпись "Овен" и всё.
Можете подсказать, как реанимировать?

Евгений Кислов
21.07.2021, 12:42
Имеется СПК207 2015г. Уже была в ремонте. Пролежала в резерве для оперативной замены на объектах 2-3 года.
Подал питания. На экране есть надпись "Овен" и всё.
Можете подсказать, как реанимировать?

Есть возможность подключить к ПК через debug-порт?

СергейНовосиб
22.07.2021, 03:43
Возможность есть, сегодня буду пробовать подключиться через putty и winscp.

СергейНовосиб
22.07.2021, 05:22
Подключился. На клавиатуру не реагирует.
56155

Евгений Кислов
22.07.2021, 06:20
Подключился. На клавиатуру не реагирует.
56155

Пришлите в личку данные для подключения по TeamViewer или AnyDesk.

СергейНовосиб
22.07.2021, 06:30
отправил в личку
AnyDesk

and909
22.07.2021, 06:37
Сколько читаю Форум, всегда поражает эта вечная возня с библиотеками, репозиториями и это надолго отбивает желание подходить близко к ПЛК Овен (попробовал сам, провозился день, плюнул).
Неужели нельзя все это автоматизировать, чтобы все работало само (21й век на дворе!!!), а не прыгать с бубном несколько дней с вроде простейшей операцией?

Евгений Кислов
22.07.2021, 07:07
Сколько читаю Форум, всегда поражает эта вечная возня с библиотеками, репозиториями и это надолго отбивает желание подходить близко к ПЛК Овен (попробовал сам, провозился день, плюнул).
Неужели нельзя все это автоматизировать, чтобы все работало само (21й век на дворе!!!), а не прыгать с бубном несколько дней с вроде простейшей операцией?

Версионность компонентов действительно требует контроля.
Но это не является уникальным недостатком ПЛК ОВЕН - та же история будет с любым ПЛК с CODESYS V3.5.
Да и не только с ними - вопросы версионности появляются в любом сложном и развивающемся ПО (в том же TIA Portal и т.д.).

Кроме того, вопросы версионности возникают в тот момент, когда пользователь решает обновить прошивку, чтобы использовать новую версию CODESYS.
Можно один раз установить и настроить ПО под заводскую версию - это занимает совсем немного времени - и всегда пользоваться только им (если нет необходимости в обновлениях).

Чтобы пользователям было проще разобрать в том, какая версия ПО им нужна - мы добавили на сайт выбиратор:
https://owen.ru/product/codesys_v3/sreda_programirovaniay

СергейНовосиб
22.07.2021, 07:28
можно опять подключится
в herculec получилось, команды можно набирать

СергейНовосиб
22.07.2021, 10:01
Всё. Putty заработал, команды видит.
Готов к подключению

Евгений Кислов
22.07.2021, 10:20
Всё. Putty заработал, команды видит.
Готов к подключению

Соединение прервалось, к вам больше не удается подключиться.

СергейНовосиб
22.07.2021, 10:28
У меня после команды restart, почему-то комп аварийно перезагрузился, но СПК207 теперь стала доступна для работы.

Евгений Кислов
22.07.2021, 10:37
У меня после команды restart, почему-то комп аварийно перезагрузился, но СПК207 теперь стала доступна для работы.

Т.е. ваша проблема с СПК решена?