Просмотр полной версии : Помогите пожалуйста начинающему :-) СП307 опрос ПЛК, вопрос про глобальные данные



OlegPowerC
31.07.2020, 11:15
Добрый день.
Пришлось исправлять косячный инстал, сам с вашим оборудованием столкнулся первый раз, но я сетевик и электронщик так что про сети и модбас и 485 знаю хорошо, но остались вопросы.
1. Связь с ПЛК через болидовские Ethernet конвертеры, но тот кто делал конфигурацию сделал все индикаторы локальными. И я ожидал что если я выдерну кабель из болида (ethernet) то все индикаторы будут красными - а нет, только перещелкнув страничку, сделал глобальный индикатор, так он вообще не меняется при выдергивании кабеля.....
Собственно вопрос, как индикаторы привязаные к битам ПЛК должны вести себя при потере связи с ПЛК?

Евгений Кислов
31.07.2020, 13:08
Добрый день.


как индикаторы привязаные к битам ПЛК должны вести себя при потере связи с ПЛК?

Они будут вести себя так, как вы описали.

Если требуется при потере связи изменить отображаемые данные - то это можно сделать с помощью макросов.
Функции Read/Reads возвращают FALSE при отсутствии ответа на запрос - можно обрабатывать это и менять значения отображаемых битов.

OlegPowerC
01.08.2020, 15:37
Добрый день.



Они будут вести себя так, как вы описали.

Если требуется при потере связи изменить отображаемые данные - то это можно сделать с помощью макросов.
Функции Read/Reads возвращают FALSE при отсутствии ответа на запрос - можно обрабатывать это и менять значения отображаемых битов.

Огромное спасибо! буду пробовать.