PDA

Просмотр полной версии : Опрос ПЛК323 из другой SCADA



Oakim777
30.07.2020, 11:04
Добрый день.

Подскажите пожалуста, как опрашивать ПЛК323 из другой SCADA (не Телемеханика Лайт) по МЭК-104?
Нигде не могу найта размер полей и адрес ASDU настроект МЭК-104.

Oakim777
30.07.2020, 11:55
Настройка EnLogic ПЛК323:
Сделано
Настойка связи - присвоин адрес порт 30292
На закладке Контроллер - Задача МЭК стоит галочка - Настройка задачи МЭК (В этом пункте есть стандартные настройки порта и таймингов но нет адреса ASDU)- Максимальное число соединений = 2
В Каналы ввода/вывода - Добавлен КП МЭК-104, в котором в полях IP-адрес ПУ 1 и ПУ 2 указаны адреса серверов которые его будут опрашивать
В параметрах ТС ТИ и ТУ в пункте Передавать параметр на ПУ = Только при опросе из любого ПУ

Oakim777
31.07.2020, 08:06
Итак связь с контролером поднялась, но обмена нет, только идут квитанции об удержании канала :-(

Oakim777
31.07.2020, 09:02
Поборол я обмен с ПЛК323 из другой SCADA благодаря WireShark! Благодаря этому сниферу удалось выяснить адресс ASDU и функцию по которой он передает даные!

Oakim777
31.07.2020, 09:04
Но замечу в документации на Телемеханика Лайт и на контролер ПЛК323 даные параметры нигде не указаны хотя и обязаны быть!

arek2
13.08.2020, 17:15
Итак связь с контролером поднялась, но обмена нет, только идут квитанции об удержании канала :-(
Уже разобрались, но у меня было несколько раз уже так. При настройке в EnLogic на 104-ый протокол при указании в параметрах КП одного адреса ASDU, обмен данными идёт в соответствии с системным адресом присвоенным при импортировании ПЛК в конфигуратор, отличным от адреса в КП.

sgdlg
11.02.2021, 07:04
Oakim777, добрый день!

Не могли бы помочь с настройкой связи с ПЛК323 по мэк104? Желательно подробно. Заранее премного благодарен! Если будет удобнее на почту, то o.segeda@asterelectro.ru

sgdlg
12.02.2021, 07:24
Oakim777, день добрый!
Можете помочь с подключением к плк323 через мэк104 из другой скады? Желательно детально. Заранее очень благодарен!

Сергей Сисейкин
05.08.2021, 08:14
Oakim777, день добрый!
Можете помочь с подключением к плк323 через мэк104 из другой скады? Желательно детально. Заранее очень благодарен!

запрограммировать ПЛК нужно в телемеханик лайт, в модуле "Контроллеры". создаете конфигурацию.
затем открываете карту адресов ПЛК (гор.кл. F8 или кнопка на панели управления), открывается карта адресов, изменяете функцию передачи на "передавать при изменении", для вещественных переменных задаете апертуру. Сохраняете изменения и загружаете обновленную конфигурацию в ПЛК.
Из другой скада системы обращаетесь к ПЛК по IP плк и порту, по умолчанию 2404