Приветствую, ув. форумчане.

Хотелось бы немного критики и совет.

Наткнулся тут на просторах интернета на панели оператора Weintek сMT с поддержкой Codesys. Идея что панель имеет 2-х ядерный процессор (последняя линейка сMT3162X уже 4-х), Сodesys на одном ядре и HMI на втором. Попробовал ПО для HMI от Weintek - EasyBuilderPro, очень понравилась реализация анимации, да и стандартный архив всевозможных картинок в виде насосов, труб высокого качества..(по сути не надо ничего особо отрисовывать). В добавок подкупило что 15 дюймовая панель имеет разрешение FullHD 1920*1080, емкостной дисплей и поддерживает мультикасание.

Планирую делать управление многомоторной насосной станции высокого давления(200 атм) для гидравлических динамических испытательных стендов(расход примерно до 1000л в зависимости от кол-ва включенных стендов) с автоматическим поддержанием давления и расхода. Исполнительные механизмы - 2 подкачки(ЧП LG), 4 насоса ВД (1 ЧП LG + 3 УПП Danfoss), управляемый клапана ВД, радиаторы с вентиляторами ну и куча всяких кранов, электрозадвижек, температур итд.. Хочется сделать довольно информативно чтобы можно было отображать параметры двигателя с ЧП, УПП... рисовать графики температур, давления, расхода... да и хотелось чтобы на экране было все динамично - работа насосов, заполнение труб итд.. Модули ввода/вывода хочу использовать овеновские мх110 и мх210.

До этого сделал похожее на СПК110 М01(насосная поменьше), не очень понравилось быстродействие визуализации, а если строить графики то панелька вообще довольно сильно тормозила. Ну и отрисовывать все насосы приходилось вручную, про анимацию естественно речи и не шло... просто переключал изображения.

Собственно вопрос, может кто-то уже использовал такую связку и даст какуе-либо оценку моей задумки, посоветует что-то альтернативное или предостережет от подводных камней??

Спасибо.

Sergey666
30.07.2020, 08:22
Подводный камень у такой связи всегда один: при пропадании связи панельного ПЛК (по факту вайнтек таки сделали его) с модулями ввода-вывода голова (панельный ПЛК) никак не может управлять исполнительными механизмами. Или (такое было с овен спк) по какой-то там не понятной причине панель перестала реагировать на касания экрана... а на экране кнопка стоп! И вот это на самом деле жесть, как правило операционка в панельных плк обрезанный подпиленный, да недопиленный линукс, честно говоря хрень полнейшая( упппс...что-то пошло не так и я упала....но я щас подымусь).

И еще ... самый объективный опыт-личный опыт, поэтому всякое новое ни в коем случае не ставить на рабочих сборках! Сначала тестирование тщательное со своей спецификой.

SteroidMan
30.07.2020, 10:38
Подводный камень у такой связи всегда один: при пропадании связи панельного ПЛК (по факту вайнтек таки сделали его) с модулями ввода-вывода голова (панельный ПЛК) никак не может управлять исполнительными механизмами.
Спасибо за обратную связь.

Но если так рассуждать то и ПЛК может отвалится от сети, если например управление ЧП и УПП реализованно по интерфейсам. Да и не под все задачи наверно хватит входов/выходов установленных на борту ПЛК. Так же всегда же можно предусмотреть аварийную ситуацию, и в случае если сеть будет падать принять соответствующие меры по остановке оборудования (например скинуть все выходы в 0 у модуля, но при этом один в программе использовать как разрешающий в виде 1).
Сталкивался кстати с похожей проблемой на СПК110_М01 и аналоговым модулем ввода мх210.. зависал опрос датчика давления, но при этом программа выполнялась и давала команду на закрытие клапана(другой модуль вывода), в итоге пид загонял регулятор в максимум, клапан закрылся, давление максимум... благо механическая защита еще была.. Но кстати после обновил прошивки на СПК и всех модулях, более такое не повторялось.