Просмотр полной версии : МВ210-101 перестал видеть датчики



dr.ash
24.07.2020, 14:20
к модулю МВ210-101 были подключены 8 рабочих токовых 4-20мА датчиков температуры ОВЕН -50+100
в какой-то момент модуль стал сообщать о том что "нет связи с АЦП", замигали красные светодиоды....
после перезапуска по питанию, сообщение об ошибке сменилось на "Измеренное значение слишком велико "
по внешнему амперметру каналы в пределах 4-20мА

у модуля после обновили прошивку до 1.0, но не помогло...
настройки читаются/записываются, напряжение батарейки модуля чуть выше 3в .... а данных с датчиков нет

другой аналогичный модуль переткнули на эти же датчики - всё работает

что еще можно с ним сделать? как сбросить? что не так?
50311

Мастеренко Иван
24.07.2020, 17:06
Добрый день!
Модуль необходимо отправить в сервисный центр (https://owen.ru/servisnie_centri).

IIIolibden
27.07.2020, 09:11
Добрый день, дабы не плодить темы ситуация: блок МВ210-101 подключено 7 токовых датчиков. Показания температуры и давления в общем статические, но на трех каналах (1,3,7) происходит резкое изменение показаний на 1 секунду. Показания могут одновременно измениться, а могут хаотично. Показания изменяются приблизительно к одному и тому же значению. (Например температура на улице +29,3 С резко меняется на -11,5 С и возвращается обратно). Думал дело в датчике или в линии. Монтаж выполнен МКЭШ, в шкафу экранированным проводом. При подключении калибратора токовой петли к МВ210-101 ситуация аналогичная.

IIIolibden
27.07.2020, 10:09
Через ВП110

Evgeny.Syromyatnikov
13.01.2021, 19:59
Добрый день. Похожая ситуация.
В тестовом режиме на блоке висел
1 канал: датчик уровня (4-20)
2-8 канал: терморезистор РТ100 (3проводная схема)

При переводе в эксплуатицию все оборудование пересобрали в отдельный щиток, подключили
1: датчик уровня (4-20)
2: (настроено по аналогии с входом 1; датчик не подключен)
3-4: подключено РТ100 (3проводная схема)

При запуске выдало (измеренное значение слишком велико) и через минуту (3 считывания конфигуратором) на входе 1 значение сменилось на «отсутствие связи с АЦП»

Понюхал - горелым не пахнет. Через вентиляцию задымления не вижу.

Везти в СЦ?

Мастеренко Иван
13.01.2021, 21:50
Добрый день. Похожая ситуация.
В тестовом режиме на блоке висел
1 канал: датчик уровня (4-20)
2-8 канал: терморезистор РТ100 (3проводная схема)

При переводе в эксплуатицию все оборудование пересобрали в отдельный щиток, подключили
1: датчик уровня (4-20)
2: (настроено по аналогии с входом 1; датчик не подключен)
3-4: подключено РТ100 (3проводная схема)

При запуске выдало (измеренное значение слишком велико) и через минуту (3 считывания конфигуратором) на входе 1 значение сменилось на «отсутствие связи с АЦП»

Понюхал - горелым не пахнет. Через вентиляцию задымления не вижу.

Везти в СЦ?

Здравствуйте!
1. Измерьте выходной сигнал с датчика уровня. Он случайно не больше 20 мА?
2. Dip-переключатель для входа с типом 4-20 мА был включен?
3. Если отсоединить датчик уровня, то какой статус будет на входе?

Evgeny.Syromyatnikov
13.01.2021, 22:21
Здравствуйте!
1. Измерьте выходной сигнал с датчика уровня. Он случайно не больше 20 мА?
2. Dip-переключатель для входа с типом 4-20 мА был включен?
3. Если отсоединить датчик уровня, то какой статус будет на входе?

Добрый вечер.
1. Измерить точно выходной сигнал видится весьма затруднительным, ввиду отсутствия оборудования способного измерять такие малые токи. Датчик в режиме тестовой эксплуатации несколько месяцев функционировал исправно. пробовал подключить заведомо исправный датчик (температурный, Сименс с нормирующим преобразователем, работает в другой измерительной системе) - результат оказался такой же что и с этим датчиком. Пробовал подключать к другому входу.
2. Да, переключатели внимательно проверял перед установкой в целевой шкаф. 1-2 в положении ON, остальные в положении OFF
3. утром уже попробую проверить состояние отключив датчик уровня.

После выключения/включения питания и подключении второго докового датчика - на токовых входах начал получать надпись "Измеренное значение слишком велико"

Емельянов Кирилл
14.01.2021, 00:47
Добрый вечер.
1. Измерить точно выходной сигнал видится весьма затруднительным, ввиду отсутствия оборудования способного измерять такие малые токи.
С каких пор обычный мультиметр стал относиться к какому-то особому оборудованию?


После выключения/включения питания и подключении второго докового датчика - на токовых входах начал получать надпись "Измеренное значение слишком велико"
Было у меня что-то подобное при неправильной схеме подключения, правда датчик был трёхпроводный

Evgeny.Syromyatnikov
14.01.2021, 11:25
2 Емельянов Кирилл:
есть мультик, но размерность его не позволяет замерить 20мА
Сначала сообщение о значении вылезло по трехпроводным. Ну подключал вроде по схеме из мануала, а при подключении удаленных точек цвета жил помогают не ошибиться. Я дурак, поэтому все цвета записываю ;)

2 Мастеренко Иван:
По п.3 - подключил модуль с демонтированной контактной площадкой - модуль показывает «измеренное значение слишком велико»

Мастеренко Иван
14.01.2021, 11:41
2 Мастеренко Иван:
По п.3 - подключил модуль с демонтированной контактной площадкой - модуль показывает «измеренное значение слишком велико»

Понял, отправляйте модуль в сц.

Evgeny.Syromyatnikov
14.01.2021, 11:51
Понял, отправляйте модуль в сц.

Принял. Завтра попробуем отвезти.

Evgeny.Syromyatnikov
09.02.2021, 19:46
Отвез, некоторое время ушло на диагностику, видимо, потом позвонили и сказали "писец котенку, высоким напряжением всё пожгло" ну я и подумал что надо новый покупать, в общем ремонт в виде замены платы обошелся вообще недорого... и довольно оперативно...

ЗЫ: перед подключением попробую проверить все провода на предмет неожиданных напруг... вдруг там и правда одето что-то коротит...

e.filatov
10.02.2021, 00:04
Насколько я помню, 101-й не очень любит, когда ему в режиме измерения тока подают напряжение

AAA82
12.12.2023, 15:35
Подскажите! Модуль МВ210-101. На 1-7 каналах подключены датчики температуры PT100. На 8-й канал подключен датчик давления 4-20 мА в разрыв с блоком питания. Как только подключаю датчик давления, показания датчиков температуры сразу падают. Если вместо датчика давления подключить задатчик и задать 17 мА, то показания температур не меняются. Только подключаю датчик давления с БП сразу показания температур плывут. Если подключать по отдельности, то показания датчиков температур или датчика давления 4-20 мА показывают верно.

kondor3000
12.12.2023, 15:55
Подскажите! Модуль МВ210-101. На 1-7 каналах подключены датчики температуры PT100. На 8-й канал подключен датчик давления 4-20 мА в разрыв с блоком питания. Как только подключаю датчик давления, показания датчиков температуры сразу падают. Если вместо датчика давления подключить задатчик и задать 17 мА, то показания температур не меняются. Только подключаю датчик давления с БП сразу показания температур плывут. Если подключать по отдельности, то показания датчиков температур или датчика давления 4-20 мА показывают верно.

Либо включено не правильно, либо Дип переключатель забыли включить. Скрин==>> 72335
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210/connection
Частая ошибка, минус питания забывают подключить к минусу входа.

AAA82
13.12.2023, 07:15
Либо включено не правильно, либо Дип переключатель забыли включить. Скрин==>> 72335
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210/connection
Частая ошибка, минус питания забывают подключить к минусу входа.

Нет, всё подключено правильно (по указанной схеме) и дип включен. Заметил, что зависит от блока питания. Есть блок питания Mean Well MDR-60-24 с нам вот такая проблема. А вот если подключаю блок питания Mean Well HDR-100-24N, то все работает!

kondor3000
13.12.2023, 08:05
Нет, всё подключено правильно (по указанной схеме) и дип включен. Заметил, что зависит от блока питания. Есть блок питания Mean Well MDR-60-24 с нам вот такая проблема. А вот если подключаю блок питания Mean Well HDR-100-24N, то все работает!

Ну так значит дело не в блоке, а в питании. Один блок похоже не вытягивает по току (или не исправен), а второму мощности хватает.

AAA82
13.12.2023, 11:26
Наврят ли дело в мощности блока питания. Один на 4А, а второй на 2А. Проверял был подключен один датчик давления и датчик температуры. Неисправность блока питания тоже мало вероятна, т.к. перепробовал несколько разных MDR-60-24 и других БП. На всех были неправильные показания. А вот с HDR-100-24N заработало нормально. Мне кажется, что тут дело в самой схемотехнике БП (возможно у последнего фильтр получше).

Sergey666
28.12.2023, 12:44
Наврят ли дело в мощности блока питания. Один на 4А, а второй на 2А. Проверял был подключен один датчик давления и датчик температуры. Неисправность блока питания тоже мало вероятна, т.к. перепробовал несколько разных MDR-60-24 и других БП. На всех были неправильные показания. А вот с HDR-100-24N заработало нормально. Мне кажется, что тут дело в самой схемотехнике БП (возможно у последнего фильтр получше).

В случае с MDR скорее всего "Земля" была не подключена, потому и с HDR все заработало.