PDA

Просмотр полной версии : ПР 100 защита от скачков напряжения



LetO
24.07.2020, 07:22
Добрый день . Нужен совет как защитить ПР 100 от плевков в сеть , который могут достигать 48 V , ставил варистор 31VDC и предохранитель на 1А, ПР то защищает , но менять каждый раз предохранитель не вариант , DC/DC конвертер воткнуть не могу так как место установки ограничено , нужно защитить от скачков и питание прибора и входную группу , буду благодарен за советы , спасибо.

Ревака Юрий
24.07.2020, 08:35
Добрый день . Нужен совет как защитить ПР 100 от плевков в сеть , который могут достигать 48 V , ставил варистор 31VDC и предохранитель на 1А, ПР то защищает , но менять каждый раз предохранитель не вариант , DC/DC конвертер воткнуть не могу так как место установки ограничено , нужно защитить от скачков и питание прибора и входную группу , буду благодарен за советы , спасибо.

Добрый день, а если вместо обычного, самовосстанавливающийся поставить, но лучше наверное с сетью разобраться.

Sulfur
24.07.2020, 08:55
LetO
Нужен фильтр с индуктивностью (дросселем) в цепи. Он замедлит скорость нарастания тока при скачке.
Типа вот:
50302
По желанию можно добавить варисторы. Индуктивность чем больше, тем лучше.
такой фильтр защищает от импульсных помех. От постоянного\долговременного превышения он не защитит.
А вообще желательно все "мозги" питать от специально выделенного под эту задачу отдельного БП.