Просмотр полной версии : Си30 , самопроизвольный сброс значения счетчика



Евгени й
23.07.2020, 09:19
Доброго времени суток!
Коллеги, возникла проблема с СИ30. Схема собрана на 4-х шкафах и только на одном такая фантастика. На одном видео тот же шкаф в то же время работает, а потом не работает (другое видео).
Сброс-сухой контакт реле под управлением дискретного датчика, энкодер инкриментальный 600 имп-об. скорость не более 0,25 м/с. Настройки по фильтру частоты 45К, Cnt.t поставил 300, т.к. не понимаю его сути и как его вычислить. Проблема: си сбрасывает счетный сигнал около 300имп (значения разнятся) и считает заного, ВУ1 так и не срабатывает. Заземления на шкафу нет..., сейчас могу грешить только на него, но в толк не возьму, как оно может повлиять на сброс сигнала.

Видео рабочее и не рабочее состояние https://cloud.mail.ru/public/GNT1/3VZGdSqUw