PDA

Просмотр полной версии : Логический контроллер САУ-У Прибор контроля уровня жидкости



Maximk
17.07.2020, 11:15
САУ-У.Щ11 контроллер для управления группой насосов с чередованием.
Здравствуйте , подскажите как настроить прибор,для того чтобы он показывал на дисплее уровень ??? датчик стоит 4-20mA...

Сергей0308
17.07.2020, 12:14
САУ-У.Щ11 контроллер для управления группой насосов с чередованием.
Здравствуйте , подскажите как настроить прибор,для того чтобы он показывал на дисплее уровень ??? датчик стоит 4-20mA...

Мне кажется, надо РЭ на прибор изучить, до настройки(лучше до покупки) иначе, не мудрено и спалить его! Резистор нагрузочный(240 Ом) поставили?

Maximk
17.07.2020, 12:42
Мне кажется, надо РЭ на прибор изучить, до настройки иначе, не мудрено и спалить его! Резистор нагрузочный(240 Ом) поставили?

Да поставил.... настройки настроены.... в настройках написано зажать две кнопки прог и вер....
Высвечиваеться ...а_2режим работы

Maximk
17.07.2020, 12:59
по настроению или в соответствии с каким либо алгоритмом? В текстовом виде можете дать пояснения. Вы хотите получить значение уровня на цифровом табло или на индикаторах входов?

Выбран Алгоритм -02......все настройки стоят ..датчик 4-20mA подключен.индикация авто горит на приборе, и нужно вывести значение уровня на цифровое табло...
''если задаем 10mA и чтобы мы смогли увидеть значение на приборе виде наполнения''

Maximk
17.07.2020, 13:28
и сколько входов задействовано для второго алгоритма, светодиоды под цифровым табло работают как надо?
https://docs.owen.ru/product/sau_u/90/4902#topic-4902 в этих настройках что вводили?
Алгоритм A-02
Тип датчика, подключенного к Входу cur
Логика работы Входа 1 1.i-х 0
Уставка компаратора замыкания Входа 1P.х.х. 1.0
Уставка компаратора замыкания Входа 2P.х.х. 90
остальное оставил стандартные настройки
на приборе горит первый контакт К1
и 4 вход
задействован только один контакт

capzap
17.07.2020, 13:36
не кажется странным, что горит 4 вход, а настраивали первый?
Собирали по такой схеме 50211?

Maximk
17.07.2020, 13:58
не кажется странным, что горит 4 вход, а настраивали первый?
Собирали по такой схеме 50211?

подключал с мануала что шла в комплекте, + идет на датчик ,выход на вход прибора и резисто с входа на общий контакт для того чтобы запустить прибор в авто режиме нужно установить перемычку "вых на общий"
если не требуется ,на месте тумблер,установленном типе логике 4С=1
могу приложить фото

Maximk
17.07.2020, 14:10
что неужели так сложно открыть рисунок и сказать да по этой схеме, написать что на первый вход на 11 контакт прибора а не на 19. Зачем писать тот набор букв который Вам прислали в комплекте

согласен,я не так описал проблему...на данном приборе возможно вывести цифровое обозначение уровня если мы задаем ему ток в 4-20mA.или только будет отрабатывание реле ?спасибо

Alexey_Palich
17.07.2020, 22:40
Очень заинтересовала Ваша тема, почитал инструкцию.
Сделал выводы: Цифровое обозначение уровня воды в том виде какой вы хотите не получите, потому что для начала нету в приборе настроек соответствующих току 4 и 20 мА (как например в трм1). Прибор выдает индикацию процента 4мА=0% 20мА=100%. Срабатывание компараторов настраивается по процентам.
Для индикации уровня воды я бы поставил ТРМ1 последовательно с САУ.

Сергей0308
17.07.2020, 23:31
Если зависимость прямая, достаточно и ИТП-11: https://owen.ru/product/itp
Хотя для конкретного случая я согласен, наверно ТРМ1 - был бы намного удобней! А так по личному опыту знаю, что в большинстве случаев отображение в процентах намного удобней и понятней, я обычно так и делаю, например уровень в накопительных ёмкостях у нас максимальный примерно 2,4 метра, я выставляю как 100%, так понятней, не надо знать значение максимального уровня, он принимается за 100% и за нулевой уровень можно принять какое-то минимальное допустимое значение уровня, короче диапазон изменения уровня, надеюсь понятно и все со мной согласятся, ну исключения тоже бывают, где это обозначение уже давно принято и так понятно, например уровень в котле принято как "0", выше, показывает в миллиметрах с плюсом, ниже с минусом!

И, насколько смог понять из РЭ на САУ-У, ток 4-20мА будет показывать как 20-100% и скорректировать под свои нужды это нельзя, короче инструкция непонятная!

Maximk
18.07.2020, 00:46
Если зависимость прямая, достаточно и ИТП-11: https://owen.ru/product/itp
Хотя для конкретного случая я согласен, наверно ТРМ1 - был бы намного удобней! А так по личному опыту знаю, что в большинстве случаев отображение в процентах намного удобней и понятней, я обычно так и делаю, например уровень в накопительных ёмкостях у нас максимальный примерно 2,4 метра, я выставляю как 100%, так понятней, не надо знать значение максимального уровня, он принимается за 100% и за нулевой уровень можно принять какое-то минимальное допустимое значение уровня, короче диапазон изменения уровня, надеюсь понятно и все со мной согласятся, ну исключения тоже бывают, где это обозначение уже давно принято и так понятно, например уровень в котле принято как "0", выше, показывает в миллиметрах с плюсом, ниже с минусом!

И, насколько смог понять из РЭ на САУ-У, ток 4-20мА будет показывать как 20-100% и скорректировать под свои нужды это нельзя, короче инструкция непонятная!

Спасибо... будем дозаказывать

Сергей0308
18.07.2020, 01:52
Спасибо... будем дозаказывать

Я бы предпочёл ПР200: https://owen.ru/product/pr200 , помимо отображения значения уровня на экране, можно куда угодно вывести, на внешнее устройство, типа на ИТП-11 или СМИ2! Можно сделать удобную настройку, типа уровень поднимаешь до максимального и фиксируешь его как максимальный(100%), значение тока на аналоговом входе фиксируется(запоминается в энергонезависимой памяти) активацией соответствующего пункта меню! Аналогично и для минимального уровня(0%), короче. я примерно так стараюсь делать и диспетчеризацию легко можно сделать у ПР200 может быть до 2-х интерфейсов RS485 ну и любую логику и ротацию насосов если их более одного! Непонятно, САУ-У специализируется для работы с кондуктометрическими датчиками, у Вас их как бы и нет, у Вас датчик с токовым выходом, зачем здесь САУ-У???

capzap
18.07.2020, 07:13
не держал в руках САУ с токовым входом, но почему нет, принцип такой же как и у ПР аналоговый вход использовать как дискретный, главное выставить пороги. Документация да, требует корректировки, но общие вопросы очевидны, для дискретников это 0.0 и 1.0, для токовых мнимальный порог та же 1.0, максимум 99, потому что граничные значения процентов не подойдут не с чем сравнивать будет. Вопрос в датчике, если это не штырь, а например датчик давления на 6 бар, то он измеряет высоту водяного столба аж до 60 метров, явно используется не такой высоты резервуар, поэтому верхняя граница будет не в районе 20мА. Если штырь, там по всей его длине распределен токовый диапазон. Теперь по алгоритму, если второй, то датчик должен быть подключен на первый и третий входа, к примеру первый с порогом возле середины резервуара, второй в районе максимума, обычно заполняют емкость до верха измеряют тем же РЗУ420 значение вычисляют сколько это в процентах и задают пороги. Оставшиеся два входа не знаю как себя ведут при не подключенных проводах, но лучше выставить максимальный порог. И еще раз про токовое исполнение, возможно индикация светодиодов дублируется и на цифровое табло

Spawn
18.07.2020, 23:51
И еще раз про токовое исполнение, возможно индикация светодиодов дублируется и на цифровое табло
На сколько я понял (и как выше писал Alexey_Palich), ничего в нем не дублируется и возможность вывести уровень сигнала 4..20мА на дисплей отсутствует. Достал вчера "пылящийся на полке" САУ-У. Основные датчики, с которыми работает прибор - дискретные, а аналог 4..20мА так...бонус. Подглянуть сколько же в настоящее время "попугаев" "видит" САУ-У можно только при "Настройка уровней переключения для входных устройств".

Сергей0308
19.07.2020, 19:21
На сколько я понял (и как выше писал Alexey_Palich), ничего в нем не дублируется и возможность вывести уровень сигнала 4..20мА на дисплей отсутствует. Достал вчера "пылящийся на полке" САУ-У. Основные датчики, с которыми работает прибор - дискретные, а аналог 4..20мА так...бонус. Подглянуть сколько же в настоящее время "попугаев" "видит" САУ-У можно только при "Настройка уровней переключения для входных устройств".

И, что мешает оставить его в этом режиме, я имею ввиду когда он показывает уровень сигнала на входе(0-100%) или он сам по времени выходит из этого режима?
Если он в этом режиме(в режиме просмотра) не работает, тогда всё ещё печальней, пусть для начала адекватное меню сделают, чтобы в любом режиме работы можно было просматривать все параметры, мне не понятно, зачем делать иначе, через заднее место!

Alexey_Palich
19.07.2020, 22:14
Может быть все таки не стоит использовать САУ-У с токовым датчиком? Использовать как предлагали ТРМ или ПР200 либо ПЛК, смотря какие целы ТС преследует.

Spawn
20.07.2020, 02:59
И, что мешает оставить его в этом режиме, я имею ввиду когда он показывает уровень сигнала на входе(0-100%) или он сам по времени выходит из этого режима?
Если он в этом режиме(в режиме просмотра) не работает, тогда всё ещё печальней, пусть для начала адекватное меню сделают, чтобы в любом режиме работы можно было просматривать все параметры, мне не понятно, зачем делать иначе, через заднее место!

Мешает то, что в момент перехода в пункт меню просмотра текущего значения аналогового входа (в "Настройка уровней переключения для входных устройств") выполнение программы прекращается. Вообще данный пункт меню предназначен для выбора (калибровки) уровня срабатывания компаратора (на замыкание или размыкание) того или иного входа и для мониторинга текущего уровня сигнала 4..20мА он не предназначен. Плюс выглядит все это весьма нелицеприятно, мигающий дисплей, отображающий непонятно какую информацию.
50224

Spawn
20.07.2020, 03:04
Может быть все таки не стоит использовать САУ-У с токовым датчиком? Использовать как предлагали ТРМ или ПР200 либо ПЛК, смотря какие целы ТС преследует.

Использовать-то можно, и даже вполне себе удобно, но смотря в каких целях. "Бросил", например, в емкость гидростатический датчик уровня (один аналоговый вместо трех дискретных), выставил пороги срабатывания компараторов и поехали. Одна кабельная двухпроводная линия, один датчик, один САУ-У. А конкретно так, как хочет ТС, не получится.