Просмотр полной версии : Помогите подружить МСД-200 с ТРМ 202
Fevralizm
13.07.2020, 15:33
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подружить МСД-200 с ТРМ 202.
К ТРМ 202 подключены ДТПК124 (1-й канал) и ПВТ 100 (2-ой канал).
Ноут подключается к МСД-200 бз проблем, а вот все показания - "таймаут".
Настройки брал с руководства (в комплекте).
Fevralizm
14.07.2020, 08:06
Похожая тема, но у меня не горит rs485 на ТРМ
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30663
Пантелеев Дмитрий
14.07.2020, 09:19
У Вас могут быть несколько проблем.
1) Сетевые настройки МСД200 и ТРМ не совпадают, либо сскорость не так, или протокол.
2) Настройки МСД200 неправильные, в той теме, что по ссылке есть готовая конфигурация. Лучше использовать ее.
3) Редко, но бывает: перепутаны провода А и В.
Fevralizm
14.07.2020, 09:44
Настройки ТРМ
PROT = OWEN
bSP = 115.2
А.Len = 8b
Addr = 16
rSdL =205015250153
Fevralizm
14.07.2020, 09:50
50154
положение переключателей
Fevralizm
14.07.2020, 09:54
3) Редко, но бывает: перепутаны провода А и В.[/QUOTE]
А-А
В-В
еще раз перепроверил
Fevralizm
14.07.2020, 10:22
Заработало, но что получилось сделать непонятно.
Настройки ТРМ
PROT = OWEN
bSP = 115.2
А.Len = 8b
Addr = 24
rSdL =20
5015550156
Fevralizm
14.07.2020, 10:24
50157
два канала читает
50158
Пантелеев Дмитрий
14.07.2020, 13:13
Отлично, были неправильные адреса. Это видно в Вашем сообщении. У ТРМ был 16, а в МСД - 18.
Fevralizm
14.07.2020, 15:37
50170
в заводской инструкции так было
А что адреса мастера и адреса слейвов должны быть одинаковыми? Я думал адреса опрашиваемых устройств должны быть уникальными...
У мастера нет адреса. Адреса у слейвов. А в мастере указываются какие адреса слейвов опрашивать.