PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150, модули расширения и ПМ01



mitqa
10.07.2020, 16:02
Добрый день.
Впервые сталкиваюсь с GSM/GPRS модемом и не совсем ясно как он общается с ПЛК. Правильно ли я понимаю, что модему не присваивается Modbus адрес, и следовательно ПЛК с модемом общается не по Modbus?
У нас имеется ПЛК150 и подключенные к нему по RS485 интерфейсу модули расширения, порядка 15 штук. Можно ли устанавливать в одну сеть с модулями расширения модем?
Или модем необходимо подключать к отдельному порту ПЛК, например RS-232 debug?

Cs-Cs
11.07.2020, 09:44
Вот я как раз тут спрашивал и тупил: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33412
На отдельный интерфейс нужно модем этот пихать. Там общение с ним идёт текстовыми АТ-командами, поэтому модем и должен быть строго на отдельном интерфейсе.