Просмотр полной версии : DI на ПР200 не работают



Дмитри7
06.07.2020, 12:22
Всем доброго. Новый аппарат общ-DI кнопку подключил нажал - без реакции. Вывел на F1 - не светит. DI вроде не надо конфигурировать... Как исправить?

Трофимов Артем
06.07.2020, 12:45
50064
схема подключения входа модификации на 24В. Вы источник питания используете?

Дмитри7
08.07.2020, 10:12
ПР200.220.3.1
Выхода прозвонил - работают. Через Not задал замкнуть один выход

Андрей Посохов
08.07.2020, 10:24
ПР200.220.3.1
Выхода прозвонил - работают. Через Not задал замкнуть один выход

Добрый день.

Какая схема подключения? Питание на вход подаете? Артем выше скинул корректную.
Хотя бы скриншот программы еще приложите и схему подключения ко входу.

OxOyD
30.08.2020, 13:25
Извиняюсь, что влез. Я так понимаю у меня не работает по той же причине... Я правильно понял, что нужно использовать в качестве минуса сторонний источник питания, а в качестве плюса управляющий с датчика? Просто я в качестве постоянного минуса использовал выход с ПР200, а в качестве плюса с датчика запитанного с этого же выхода ПР200 и у меня DI1 никак не реагирует на срабатывания датчика...

игорь68
30.08.2020, 20:27
Извиняюсь, что влез. Я так понимаю у меня не работает по той же причине... Я правильно понял, что нужно использовать в качестве минуса сторонний источник питания, а в качестве плюса управляющий с датчика? Просто я в качестве постоянного минуса использовал выход с ПР200, а в качестве плюса с датчика запитанного с этого же выхода ПР200 и у меня DI1 никак не реагирует на срабатывания датчика...

я так и не понял откуда у вас минус? Входа и выхода пр гальванически не связаны. На сайте в разделе ПР есть все варианты подключения входов и выходов ПР(220/24) .

dan75
30.08.2020, 21:07
я так и не понял откуда у вас минус? Входа и выхода пр гальванически не связаны. На сайте в разделе ПР есть все варианты подключения входов и выходов ПР(220/24) .
Тоже не совсем понял. Может у него ПР200-220.22 со входами на 24В и встроенными БП?

Ревака Юрий
31.08.2020, 09:23
Извиняюсь, что влез. Я так понимаю у меня не работает по той же причине... Я правильно понял, что нужно использовать в качестве минуса сторонний источник питания, а в качестве плюса управляющий с датчика? Просто я в качестве постоянного минуса использовал выход с ПР200, а в качестве плюса с датчика запитанного с этого же выхода ПР200 и у меня DI1 никак не реагирует на срабатывания датчика...

Добрый день. Приведите свою схему, во втором сообщении есть схема подключения дискретных сигналов на 24В, не важно будет это внешний БП или выход 24В в случае модификации ПР с питанием ~220 но дискретными входами =24В, главное подать "-" на общий сигнал COM, и "+" на соответствующий дискретный вход, каждая группа входов имеет свой COM, если подключена только первая группа входов, сигналы со второй группы работать не будут.

OxOyD
31.08.2020, 21:01
Если верить документам, у меня ПР200-220.2.2.0 (12 входов - 12 выходов) хотя ноль в конце странный так как 2 RS-485 тоже есть. Суть далее такова, что если я беру универсальный вход (включенный в режиме "дискретный") то все прекрасно отрабатывает, но вот на самих дискретных никак, напряжение которое передает датчик соответственно 24В и до 50мА, я так понял что именно в подобной модификации для срабатывания дискретного входа нужно подать напряжение минимум 94В...

К вопросу о схемах, пробовал в итоге как и от внешнего источника питания запитывать датчик, так и от самого ПР200... И да, делал естественно по схеме на COM минус, на вход DI1 плюс...Мультиметром мерил, при срабатывании датчика 24В на входе есть, эффекта только нет. Хотя если верить картинке 50854 то 15-30В должно подаваться на дискретный вход... В общем я запутался уже. Но факт в том, что на вход подается 24В, а он при это никак не реагируетю

Сергей0308
31.08.2020, 21:40
Если верить документам, у меня ПР200-220.2.2.0 (12 входов - 12 выходов) хотя ноль в конце странный так как 2 RS-485 тоже есть. Суть далее такова, что если я беру универсальный вход (включенный в режиме "дискретный") то все прекрасно отрабатывает, но вот на самих дискретных никак, напряжение которое передает датчик соответственно 24В и до 50мА, я так понял что именно в подобной модификации для срабатывания дискретного входа нужно подать напряжение минимум 94В...

К вопросу о схемах, пробовал в итоге как и от внешнего источника питания запитывать датчик, так и от самого ПР200... И да, делал естественно по схеме на COM минус, на вход DI1 плюс...Мультиметром мерил, при срабатывании датчика 24В на входе есть, эффекта только нет. Хотя если верить картинке 50854 то 15-30В должно подаваться на дискретный вход... В общем я запутался уже. Но факт в том, что на вход подается 24В, а он при это никак не реагируетю

Если Вы читали РЭ, тогда скажите как Вы "включали" аналоговый(универсальный) вход для работы в дискретном режиме? Надеюсь ПР разбирали? Для начала, надо сделать самое главное - прочитать РЭ, а то не мудрено и что-то спалить, если ещё не спалили, короче, если Вы не читали РЭ и для настройки входа в дискретном режиме ограничились настройкой режима работы входа в ОЛ, то Вы уже вход спалили, точнее прецизионный шунтирующий резистор этого входа! Теперь хорошее, если всё как я написал, то прочитайте РЭ и сконфигурируйте настройку работы входа согласно РЭ, он ещё должен работать в дискретном режиме, а вот в режиме измерения тока боюсь уже не заработает!
А дискретные входы у вашего ПР на 220В, ещё раз РЭ перечитайте, какой смысл туда 24в подавать?

Ревака Юрий
31.08.2020, 22:24
Если верить документам, у меня ПР200-220.2.2.0 (12 входов - 12 выходов) хотя ноль в конце странный так как 2 RS-485 тоже есть. Суть далее такова, что если я беру универсальный вход (включенный в режиме "дискретный") то все прекрасно отрабатывает, но вот на самих дискретных никак, напряжение которое передает датчик соответственно 24В и до 50мА, я так понял что именно в подобной модификации для срабатывания дискретного входа нужно подать напряжение минимум 94В...

К вопросу о схемах, пробовал в итоге как и от внешнего источника питания запитывать датчик, так и от самого ПР200... И да, делал естественно по схеме на COM минус, на вход DI1 плюс...Мультиметром мерил, при срабатывании датчика 24В на входе есть, эффекта только нет. Хотя если верить картинке 50854 то 15-30В должно подаваться на дискретный вход... В общем я запутался уже. Но факт в том, что на вход подается 24В, а он при это никак не реагируетю

0 в конце, кодирует спецалгоритмы, 2 RS это цифра 2 - предпоследняя.
С этой модификацией с датчиком с выходом постоянного напряжения 24В только через аналоговый вход в дискретном режиме получится работать. Штатные входы работают от ~220В, нет смысла напрямую этот датчик подключать, разве только через пром. реле контакт которого будет 220 коммутировать.

OxOyD
01.09.2020, 00:36
Для начала, я разбирал ПР и ставил ддамперы на дискретную работу, это что касательно универсальных входов. Что касательно РЭ и DI входов, я спросить стесняюсь, вы сами то это РЭ читали, там на удивления никакой информации по конфигурации этих портов просто нет, даже раздела такого нет. И наконец по поводу вольтажа подаваемого на эти входы, я опять же привел в пример изображение взятое с вашего сайта, где русским по белому написано, что для моделей ПР200-220.2* на эти входы подаваться должно напряжение 15-30В, у меня собственно модель ПР200-220.2.2.0 что вроде как не противоречит информации с изображения.

OxOyD
01.09.2020, 00:38
Ну собственно это я и предположил изначально. Просто строку сбили картинки эти и разнообразие моделей. В любом случае спасибо.

dan75
01.09.2020, 00:44
Для начала, я разбирал ПР и ставил ддамперы на дискретную работу, это что касательно универсальных входов. Что касательно РЭ и DI входов, я спросить стесняюсь, вы сами то это РЭ читали, там на удивления никакой информации по конфигурации этих портов просто нет, даже раздела такого нет. И наконец по поводу вольтажа подаваемого на эти входы, я опять же привел в пример изображение взятое с вашего сайта, где русским по белому написано, что для моделей ПР200-220.2* на эти входы подаваться должно напряжение 15-30В, у меня собственно модель ПР200-220.2.2.0 что вроде как не противоречит информации с изображения.

Обозначение ПР200-220.2* в руководстве означает модификации ПР200-220.21 (или 22, или 23...), но вовсе не ПР200-220.2.

OxOyD
01.09.2020, 00:48
Обозначение ПР200-220.2* в руководстве означает модификации ПР200-220.21 (или 22, или 23...), но вовсе не ПР200-220.2.

Понял, благодарю.

игорь68
02.09.2020, 21:58
Добрый Вечер. OxOyD Я только что перевел свой ПР200.24.ХХ в дискретный режим . Соединил все "СОМ" на "МИНУС" питания24. На вход подаю "ПЛЮС" 24. Все работает.

Ревака Юрий
03.09.2020, 09:27
Добрый Вечер. OxOyD Я только что перевел свой ПР200.24.ХХ в дискретный режим . Соединил все "СОМ" на "МИНУС" питания24. На вход подаю "ПЛЮС" 24. Все работает.

С этим и у автора проблем нет, проблемы начинаются когда на вход ~220 подаем =24:)

DarkHorse
15.05.2024, 16:26
1) В кратком руководстве и на страничке продукта до сих пор нет схемы подключения дискретных датчиков к универсальных входам.
2) В в полном руководстве есть схема подключения дискретных датчиков к универсальных входам с внешним блоком питания на 24 В.
3) А в таблице 6.1 указано: "Режим дискретного входа
Напряжение «логического нуля» 1...8 В (Устанавливается в OwenLogic)
Напряжение «логической единицы» 2...9 В (Устанавливается в OwenLogic)"

Вопрос: Что здесь не так ?

Kliper
15.05.2024, 21:37
А что не так?
Вход измеряет напряжение по прежнему в аналоговом режиме, но результат выдается в дискретном. Или есть напряжение или нет.
1..8 и 2..9 это просто пороги. Если меньше заданного 1...8В , то ноль, если больше 2..9В, то единица. Может у вас на входы 12В подается. Тогда пороги логично выставить в 5 и 6 В соответственно.

DarkHorse
16.05.2024, 14:35
А что не так?
Вход измеряет напряжение по прежнему в аналоговом режиме, но результат выдается в дискретном. Или есть напряжение или нет.
1..8 и 2..9 это просто пороги. Если меньше заданного 1...8В , то ноль, если больше 2..9В, то единица. Может у вас на входы 12В подается. Тогда пороги логично выставить в 5 и 6 В соответственно.

Понял. Спасибо!