PDA

Просмотр полной версии : Распределить ModBus/IO по интерфейсам (ПЛК110-60, RS232-Debug?)



Cs-Cs
04.07.2020, 08:06
Камрады, можно ли попросить помощи в плане логики и ума?
Делаю один щит для квартиры, который начинался с "просто пощёлкать светом", а сейчас требует наворотов побаловаться. Пока сам не понимаю, что хочу спросить. Больше посоветоваться хочу.
У меня есть несколько линий связи:
а) ModBus, ПЛК = Master, 115 200, строго внутри щита. Это будет обмен с модулями IO, который за пределы щита выходить не должен в принципе.
б) ModBus, ПЛК = Master, 9 600/19 200, По квартире есть внешняя сетка - датчики температуры, влажности, мелкий щит автоматики аквариума на ПРке. Вот это всё сидит на нём.
в) Дальше завелась ИП320 для настройки параметров типа "время открывания штор", "время работы вентиляторов санузла". Она будет Master, чтобы было проще программировать.
г) И вот ща вылез ещё модем ПМ-01. Заказчик захотел побаловаться с ним по схеме "Если хоть SMS будет слать - то отлично, если не получится - пофиг".

Как мне пункты "в" и "г" совокупить? В ПЛК у нас есть RS-232 и RS-232 Debug. Могу я один из них отдать под модем, а другой - под ИПшку? Если могу - то какие именно куда лучше использовать, чтобы библиотеки отправки SMSок нормально модем видели?
Спасибо за подсказки, даже если они будут лежать на поверхности.

Cs-Cs
04.07.2020, 08:16
Дополню вопрос. В мануале на ПЛК есть странная строчка, которую я не понял: При подключении RS-232-Debug нужно отключить питание внешних устройств или хотя бы одного из них.
Это о чём речь идёт?
а) На момент, если ПЛК работает, а мы разъём втыкаем?
б) Или процесс запуска щита: на питание устройств надо ставить реле времени так, чтобы сначала запустился ПЛК, а потом через к примеру минуту, питание пошло на устройства?

melky
04.07.2020, 09:43
вроде по Debug ПЛК определяет по наличию перемычки как работать с портом именно при включении питания. Посмотрите распайку кабелей КС-х и описание

IVM
04.07.2020, 11:30
вроде по Debug ПЛК определяет по наличию перемычки как работать с портом именно при включении питания. Посмотрите распайку кабелей КС-х и описание

При подключении по RS-232-Debug надо обесточить соединяемые устройства, иначе порт RS-232 может накрыться (это пункт а).

Cs-Cs
04.07.2020, 13:50
IVM Спасибо! А ежели это в щите один раз будет соединено и будет работать от одного общего БП +24V DC, то можно подавать питание как обычно - сразу на все железки (ПЛК + Модули IO + ИП + Модем)?

IVM
04.07.2020, 14:05
IVM Спасибо! А ежели это в щите один раз будет соединено и будет работать от одного общего БП +24V DC, то можно подавать питание как обычно - сразу на все железки (ПЛК + Модули IO + ИП + Модем)?

Когда все соединено, то питание можно подавать сразу на все устройства. Нельзя кабель RS-232 подключать и отключать под напряжением.

melky
04.07.2020, 16:37
на счет накрытия порта это понятно, просто кроме этого для debug порта вроде важно наличие перемычки именно для ПЛК, вроде как ПЛК определяет что делать с портом при загрузке

Cs-Cs
04.07.2020, 18:03
IVM Понял! СПАСИБО! Значит все 4 порта задействую! Будет всё соединено жёстко, без отключений разъёмов во время работы.
melky Про перемычку-то я как раз легко догадался. А вот про то, что тебе было понятно - как раз мне было непонятно, и я тупил по страшному.