Просмотр полной версии : Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.
des_na_laes@mail.ru
02.07.2020, 12:15
Коллеги, день добрый! Сломал себе голову. На ПР114, модификации РРИИ, не могу измерить и проверить работоспособность схемы, которую написал. Вопрос в аналоговых выходах (Q7 и Q8) - на них нет миллиамперов:eek:! И с шунтом измеряю, и без. Может что-то в программе у меня не так? Подскажите пожалуйста. Прилагаю выписку из РЭ ПР114 со схемой, по которой подключаю мультиметр, настроенный соответственно на измерение постоянных миллиампер, с пределом до 20мА, а так-же схему проекта ИПП120+ПР114. И еще к сведению - при первом включении и по сию минуту выходы(Q7 и Q8) на ПР114 постоянно горят, должно быть так или нет - не знаю.
Petrovi4
02.07.2020, 14:00
Выходы типа "И" НЕ работают без внешнего питания. Тем более что в приведенной схеме нет мультиметра и куда его подключали тоже не ясно.
Сергей0308
02.07.2020, 14:26
Можно этим ток померить:
50015
des_na_laes@mail.ru
02.07.2020, 16:03
Выходы типа "И" НЕ работают без внешнего питания. Тем более что в приведенной схеме нет мультиметра и куда его подключали тоже не ясно.
Подключал как и положено - последовательно, вместо резисторов, указанных в схеме. Вопрос открыт. Кто может сказать, в чем может быть дело?
Андрей Посохов
02.07.2020, 16:31
Коллеги, день добрый! Сломал себе голову. На ПР114, модификации РРИИ, не могу измерить и проверить работоспособность схемы, которую написал. Вопрос в аналоговых выходах (Q7 и Q8) - на них нет миллиамперов:eek:! И с шунтом измеряю, и без. Может что-то в программе у меня не так? Подскажите пожалуйста. Прилагаю выписку из РЭ ПР114 со схемой, по которой подключаю мультиметр, настроенный соответственно на измерение постоянных миллиампер, с пределом до 20мА, а так-же схему проекта ИПП120+ПР114. И еще к сведению - при первом включении и по сию минуту выходы(Q7 и Q8) на ПР114 постоянно горят, должно быть так или нет - не знаю.
Добрый день.
1. Установлена ли связь с ИПП120? Если да, как проверяете?
2. Нарисуйте схему, как подключили. Действительно ли подали питание = 24 В?
des_na_laes@mail.ru
02.07.2020, 17:18
Добрый день.
1. Установлена ли связь с ИПП120? Если да, как проверяете?
2. Нарисуйте схему, как подключили. Действительно ли подали питание = 24 В?
1. Установлена ли связь с ИПП120? Если да, как проверяете? - Установлена. Изменяются булевые состояния - "ВКЛ" "ОТКЛ" "Авто""Ручное" и "НЕТ СВЯЗИ!
2. Нарисуйте схему, как подключили. Действительно ли подали питание = 24 В? - Схему прилагаю.
Eugene.A
02.07.2020, 18:18
А ещё в мультиметрах иногда сгорает предохранитель в цепи гнезда мА, и это никак не проявляется, просто ток не измеряет. Номинал 200 или 250 мА. Прозвоните другим мультиметром.
des_na_laes@mail.ru
02.07.2020, 18:56
А ещё в мультиметрах иногда сгорает предохранитель в цепи гнезда мА, и это никак не проявляется, просто ток не измеряет. Номинал 200 или 250 мА. Прозвоните другим мультиметром.
Рядом лежит запрагроммированный ПЛК160 - этим же мультиметром всё показывает.
Вопрос то в том, что может что-то в программе owen logic нужно сделать/поменять/написать? Или где нибудь перемычку поставить?
ferret_maybe
02.07.2020, 19:15
1. Установлена ли связь с ИПП120? Если да, как проверяете? - Установлена. Изменяются булевые состояния - "ВКЛ" "ОТКЛ" "Авто""Ручное" и "НЕТ СВЯЗИ!
2. Нарисуйте схему, как подключили. Действительно ли подали питание = 24 В? - Схему прилагаю.
Резистор 650 Ом уберите и все в принципе должно работать.
650 Ом - это сопротивления проводов, входов контроллера(прибора, обычно из номиналов 250 Ом, 100 Ом, 50 Ом и др.)
des_na_laes@mail.ru
03.07.2020, 08:23
Мда уж, незадача. Между выходами Q7A и Q7B, также как Q8A и Q8B - сопротивление бесконечность( На рядом лежащем ПЛК 160 аналоговые выходы хотя-бы заряжаются от мультиметра(конденсаторы на выходах).
des_na_laes@mail.ru
03.07.2020, 09:13
Ответ найден! Спасибо всем за помощь. Дело в наклейке на реле - не доверяйте ей! Маркировка выходных сигналов не соответствует маркировке КЛЕММ!!! Фото прилагаю.
Ревака Юрий
03.07.2020, 10:40
Ответ найден! Спасибо всем за помощь. Дело в наклейке на реле - не доверяйте ей! Маркировка выходных сигналов не соответствует маркировке КЛЕММ!!! Фото прилагаю.
Мда, сможете прислать фото шильдика прибора, попробуем разобраться из-за чего так получилось, и исключить такие проблемы в будущем.
des_na_laes@mail.ru
08.07.2020, 18:53
Мда, сможете прислать фото шильдика прибора, попробуем разобраться из-за чего так получилось, и исключить такие проблемы в будущем.
В архиве фото. Куплено таких 4 реле. Все фоткать смысла не вижу. На реле, что на фото из-за этого сгорел аналоговый выход Q7, т.к. монтажник подключил туда дискрет ~ 220в:(
Ревака Юрий
09.07.2020, 10:18
В архиве фото. Куплено таких 4 реле. Все фоткать смысла не вижу. На реле, что на фото из-за этого сгорел аналоговый выход Q7, т.к. монтажник подключил туда дискрет ~ 220в:(
Принял, спасибо.