Просмотр полной версии : ПР200 подсветка экрана по внешней кнопке
Arthur.Aleksandrov
01.07.2020, 12:55
Предполагается, что ПР200 стоит в чистом поле в закрытом шкафу. Наружу выведена 1 кнопка (DI), по которой можно листать экраны. Листать-то не проблема, но без подсветки экрана ничего не видно.
Можно ли сделать подсветку экрана на некоторое время по нажатию этой самой кнопки и/или переменной?
Открывать шкаф затруднительно, вокруг темно и страшно.
Постоянная подсветка не катит - система автономная, энергию нужно беречь.
Сергей0308
01.07.2020, 13:49
Предполагается, что ПР200 стоит в чистом поле в закрытом шкафу. Наружу выведена 1 кнопка (DI), по которой можно листать экраны. Листать-то не проблема, но без подсветки экрана ничего не видно.
Можно ли сделать подсветку экрана на некоторое время по нажатию этой самой кнопки и/или переменной?
Открывать шкаф затруднительно, вокруг темно и страшно.
Постоянная подсветка не катит - система автономная, энергию нужно беречь.
Можно включить-выключить ПР, точнее выключить, затем включить и подсветка, я так думаю, очень небольшой процент эл. энергии будет потреблять от мощности потребления всей системы!
Arthur.Aleksandrov
01.07.2020, 14:40
Выключатель тоже внутри шкафа и снаружи не доступен. В дежурном режиме работает только ПР200, поэтому подсветка что-то жрёт, да и излишнее внимание к светящемуся пятну привлекать не стоит.
Ревака Юрий
01.07.2020, 14:43
Предполагается, что ПР200 стоит в чистом поле в закрытом шкафу. Наружу выведена 1 кнопка (DI), по которой можно листать экраны. Листать-то не проблема, но без подсветки экрана ничего не видно.
Можно ли сделать подсветку экрана на некоторое время по нажатию этой самой кнопки и/или переменной?
Открывать шкаф затруднительно, вокруг темно и страшно.
Постоянная подсветка не катит - система автономная, энергию нужно беречь.
Из логики и DI подсветкой нет возможности управлять, либо включена постоянно, или взять ИПП120 и просто подключать для снятия информации.
Arthur.Aleksandrov
01.07.2020, 14:49
В дежурном режиме потребление ПР200 без подсветки - 50 мА, с подсветкой 62 мА. + 24%.
Ревака Юрий
01.07.2020, 14:53
В дежурном режиме потребление ПР200 без подсветки - 50 мА, с подсветкой 62 мА. + 24%.
можно снизить яркость/контрастность до минимума, как вариант, или это на минимальных настройках?
Arthur.Aleksandrov
01.07.2020, 14:54
Понятно, спасибо.
Не выведено наружу ничего. Только 1 кнопка. Шкаф закрыт и заколочен.
Видимо, придётся и беспроводной канал связи устраивать. И включать его принудительно той же кнопкой.