PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по каскадному управлению котлами



Ilych
29.06.2020, 18:37
Добрый день!

Поделитесь, пожалуйста, алгоритмом каскадного управления 2-мя двухступенчатыми котлами по погодному графику. Особенно интересует такое дело. Вот, например, работает у нас 1 каскад 1-го котла, и его не хватает для поддержания температуры в подающем трубопроводе, необходимой при текущей температуре наружного воздуха. Мы включаем 2-ой каскад 1-го котла. Сколько времени нужно ждать чтобы оценить достаточно ли этого или уже пора включать 1 каскад 2-го котла? Ну и в обратную сторону - сколько ждать после выключения каскада чтобы понять что этого достаточно для охлаждения подачи? Или это нужно настраивать, например, с панели оператора?
Буду признателен за любой толковый ответ.

Ilych
30.06.2020, 07:31
Это получается что пауза в десятках минут считается?

Eugene.A
30.06.2020, 08:58
Каскадное управление котлами на ПЛК
https://www.asutp-volgograd.com/blog/cascade.html
Скачать код
https://www.asutp-volgograd.com/uploads/1/5/4/0/15400238/cascade.exp

Ilych
30.06.2020, 13:58
Спасибо!

Вот только не понял что за функции NEXT и WHEN и функциональный блок GR? В тексте статьи и в проекте что-то их не увидел...

Eugene.A
30.06.2020, 15:02
49966
Как-то так.

Ilych
30.06.2020, 20:09
Спасибо! С функциями ясно. А GR, все-таки, что из себя представляет?

Eugene.A
30.06.2020, 20:39
Не знаю. Я не силён в ST. Просто загрузил программу в ПЛК154, подключил термодатчик, два нагревателя, как имитация котлов. Вроде адекватно работает. Дома сейчас открыть программу нечем. В фрагменте, приведенном на странице, ничего не понял.