PDA

Просмотр полной версии : Проблемка с эл магнитом



zendo057
29.06.2020, 11:59
Задача.Устройство выполнено на индуктивной нагрузке,напряжение на нем должно плавно увеличиваться и уменьшатся по времени.ПЛК110-32М,само ус-во выполнено на ШИМе увеличение/уменьшение на RAMP_REAL.ШИМ работает прекрасно,а вот увеличение\уменьшение(подключил индикатор)с мерцаниями,т.е когда на ramp_real происходит изменение величин.Как может быть можно выполнить по другому,или только с аналоговым регулятором?

Sulfur
29.06.2020, 12:09
Частота (период) ШИМ, сглаживание после регулятора, подавление обратной ЭДС с индукционной нагрузки.

zendo057
29.06.2020, 12:40
Период минимальный 100, мин импульс минимальный 2.Если увеличивать то и другое то происходят мерцания,в этом режиме нет мерцаний напряжение на мультиметре стабильно.Оно и стабильно после увеличения и уменьшения.Я заметил что мерцания идут только в момент когда увеличиваются\уменьшаются значения на ramp_real.Снял индуктивную оставил активную нагрузку,подключил на выход ШИМ, результат тот же.

IVM
29.06.2020, 14:42
Период ШИМ должен быть не больше 20 мс, иначе индикатор будет мерцать. Можно сделать как на картинке что бы не мерцало.

zendo057
29.06.2020, 23:49
У меня нагрузка Шима твердотелка а на нее
уже клапан.Сам шим а значит и клапан при любых значениях пробовал от 100 до 1000 работает без мерцаний так что думаю что период шима менять не стоит.мерцания только в момент увеличения и уменьшения значений.Защита от ЭДС самоиндукции имеется.АМожет и в самом деле на выход шим подключить фильтр.

Sulfur
30.06.2020, 07:16
Управляющее напряжение для ЭМ какое? Модель твердотелки можете озвучить?

zendo057
30.06.2020, 12:19
Напряжение 24в пост тока со стабилизатора,стабилизатор менял.Модель твердотелки пока не могу.Но я все поодключал и на выход шим посадил только лампочку типа КМ.

Sulfur
30.06.2020, 12:29
Изначально не было указано напряжение. Твердотелки на переменку 230В как правило имеют контроль перехода через ноль, и мерцания могут возникнуть из за интерференции (наложение частоты ШИМ на частоту сети). При 24в постоянки проблема где-то в другом.

zendo057
30.06.2020, 13:02
Я попробовал поставить на ramp_real максимальное время и увидел что моржки идут только в момент изменения значений на еденицу.Например было значение 200,за определенное время должно увеличится до 500.Оно стабильно без моржков,в момент изменения на 201моржок и опять нормально,затем 202,203 и т.д,происходит моржок только импульсом в момент изменения,в остальное время моржков нет.

IVM
30.06.2020, 13:13
А моржки чем опасны ? ;)

zendo057
30.06.2020, 14:02
В момент набора давления гидроагрегат колотит так что боишся что трубы оторвет,как нет набора то тишь да гладь.

capzap
30.06.2020, 14:05
в момент изменения на 201моржок и опять нормально,затем 202,203 и т.д
так эти цифры целочисленные, Вы округляете REAL и удивляетесь почему ступенчатый подъем?

IVM
30.06.2020, 14:51
Напряжение 24в пост тока со стабилизатора,стабилизатор менял.Модель твердотелки пока не могу.Но я все поодключал и на выход шим посадил только лампочку типа КМ.

Номинальное напряжение клапана =24 В ? Номинальное ток или мощность клапана какие ?

zendo057
30.06.2020, 15:12
Я пробовал на ramp_int,тоже самое

zendo057
30.06.2020, 15:15
Номинальное напряжение клапана =24 В ? Номинальное ток или мощность клапана какие ?

Ток клапана 2А