Просмотр полной версии : Проблемка с эл магнитом
zendo057
29.06.2020, 11:59
Задача.Устройство выполнено на индуктивной нагрузке,напряжение на нем должно плавно увеличиваться и уменьшатся по времени.ПЛК110-32М,само ус-во выполнено на ШИМе увеличение/уменьшение на RAMP_REAL.ШИМ работает прекрасно,а вот увеличение\уменьшение(подключил индикатор)с мерцаниями,т.е когда на ramp_real происходит изменение величин.Как может быть можно выполнить по другому,или только с аналоговым регулятором?
Частота (период) ШИМ, сглаживание после регулятора, подавление обратной ЭДС с индукционной нагрузки.
zendo057
29.06.2020, 12:40
Период минимальный 100, мин импульс минимальный 2.Если увеличивать то и другое то происходят мерцания,в этом режиме нет мерцаний напряжение на мультиметре стабильно.Оно и стабильно после увеличения и уменьшения.Я заметил что мерцания идут только в момент когда увеличиваются\уменьшаются значения на ramp_real.Снял индуктивную оставил активную нагрузку,подключил на выход ШИМ, результат тот же.
Период ШИМ должен быть не больше 20 мс, иначе индикатор будет мерцать. Можно сделать как на картинке что бы не мерцало.
zendo057
29.06.2020, 23:49
У меня нагрузка Шима твердотелка а на нее
уже клапан.Сам шим а значит и клапан при любых значениях пробовал от 100 до 1000 работает без мерцаний так что думаю что период шима менять не стоит.мерцания только в момент увеличения и уменьшения значений.Защита от ЭДС самоиндукции имеется.АМожет и в самом деле на выход шим подключить фильтр.
Управляющее напряжение для ЭМ какое? Модель твердотелки можете озвучить?
zendo057
30.06.2020, 12:19
Напряжение 24в пост тока со стабилизатора,стабилизатор менял.Модель твердотелки пока не могу.Но я все поодключал и на выход шим посадил только лампочку типа КМ.
Изначально не было указано напряжение. Твердотелки на переменку 230В как правило имеют контроль перехода через ноль, и мерцания могут возникнуть из за интерференции (наложение частоты ШИМ на частоту сети). При 24в постоянки проблема где-то в другом.
zendo057
30.06.2020, 13:02
Я попробовал поставить на ramp_real максимальное время и увидел что моржки идут только в момент изменения значений на еденицу.Например было значение 200,за определенное время должно увеличится до 500.Оно стабильно без моржков,в момент изменения на 201моржок и опять нормально,затем 202,203 и т.д,происходит моржок только импульсом в момент изменения,в остальное время моржков нет.
zendo057
30.06.2020, 14:02
В момент набора давления гидроагрегат колотит так что боишся что трубы оторвет,как нет набора то тишь да гладь.
в момент изменения на 201моржок и опять нормально,затем 202,203 и т.д
так эти цифры целочисленные, Вы округляете REAL и удивляетесь почему ступенчатый подъем?
Напряжение 24в пост тока со стабилизатора,стабилизатор менял.Модель твердотелки пока не могу.Но я все поодключал и на выход шим посадил только лампочку типа КМ.
Номинальное напряжение клапана =24 В ? Номинальное ток или мощность клапана какие ?
zendo057
30.06.2020, 15:12
Я пробовал на ramp_int,тоже самое
zendo057
30.06.2020, 15:15
Номинальное напряжение клапана =24 В ? Номинальное ток или мощность клапана какие ?
Ток клапана 2А
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot