28.06.2020, 19:03
Есть ли такая возможность и, если есть, как это осуществить?

Интересует включение/выключение из списка опроса входы.

Sulfur
28.06.2020, 20:35
А просто в программе нельзя не обращаться к нужным данным?
Изготовитель не рекомендует часто менять неоперативные параметры, т. к. все настройки хранятся во флеш-памяти, а она имеет ограниченный ресурс при перезаписи.

saii
29.06.2020, 09:33
Не обращение к ненужным данным не сократит время их опроса, т.к. модуль все равно их будет опрашивать, а цель отключения - сократить время опроса датчиков, потому что на разных этапах процесса данные некоторых датчиков не нужны.

Sulfur
29.06.2020, 11:05
Исключением единичного канала опроса время не сэкономить. Сильно сэкономит организация группового запроса, т. к. время на опрос штучного канала примерно равно групповому опросу пачкой сразу всего блока.

saii
29.06.2020, 12:47
Согласно руководству, время опроса одного аналогового канала составляет 0,5сек (для упрощения). Датчики опрашиваются последовательно один за другим. Таким образом, если на модуль ввода подключено 5 датчиков, то время опроса составит минимум 2,5сек. Если же я исключу из опроса, например, 3 датчика, то время опроса сократится до 1сек.

Sulfur
29.06.2020, 13:07
Неправильно понято руководство. Сканирование каналов опроса внутри прибора по 0.5 сек на канал. Другими словами - показания каналов обновляются раз в 4 сек для восьмиканального прибора. К скорости чтения это не имеет отношение.

saii
29.06.2020, 14:26
Значит неправильно выразился, прошу прощения. Показания каналов обновляются раз в 4 сек, если подключены в модуле указано опрашивать все каналы. Если отключить из опроса некоторые каналы, то время обновления показаний каналов, соответственно, сократится.

Sulfur
29.06.2020, 21:18
Если отключить из опроса некоторые каналы, то время обновления показаний каналов, соответственно, сократится.
Не факт. Могут просто прекратиться обновляться данные. Можете попробовать в конфигураторе модулей поотключать каналы.

saii
29.06.2020, 23:14
Факт. Только с 8A (о нем же речь) нужно протокол owen пилить для конфигурирования.

Об этом собственно и вопрос... :)

saii
29.06.2020, 23:18
Не факт. Могут просто прекратиться обновляться данные. Можете попробовать в конфигураторе модулей поотключать каналы.

Данные с отключенных каналов, на время отключения, и не интересны. Интересны данные с неотключенных каналов, но с более высокой скоростью обновления. И отключать каналы в конфигураторе пробовал. Скорость обновления данных с подключенных каналов увеличивалась.

saii
29.06.2020, 23:54
Спасибо за наводку... Буду изучать...

P.S.
Смотрел в сторону 8AC, и 2А, но все упирается в деньги, а не в проектанта... :) он тут ни причем, такие входные ограничения...