Просмотр полной версии : Изменение конфигурационных параметров модулей Мх110 из программы
Есть ли такая возможность и, если есть, как это осуществить?
Интересует включение/выключение из списка опроса входы.
А просто в программе нельзя не обращаться к нужным данным?
Изготовитель не рекомендует часто менять неоперативные параметры, т. к. все настройки хранятся во флеш-памяти, а она имеет ограниченный ресурс при перезаписи.
Не обращение к ненужным данным не сократит время их опроса, т.к. модуль все равно их будет опрашивать, а цель отключения - сократить время опроса датчиков, потому что на разных этапах процесса данные некоторых датчиков не нужны.
Исключением единичного канала опроса время не сэкономить. Сильно сэкономит организация группового запроса, т. к. время на опрос штучного канала примерно равно групповому опросу пачкой сразу всего блока.
Согласно руководству, время опроса одного аналогового канала составляет 0,5сек (для упрощения). Датчики опрашиваются последовательно один за другим. Таким образом, если на модуль ввода подключено 5 датчиков, то время опроса составит минимум 2,5сек. Если же я исключу из опроса, например, 3 датчика, то время опроса сократится до 1сек.
Неправильно понято руководство. Сканирование каналов опроса внутри прибора по 0.5 сек на канал. Другими словами - показания каналов обновляются раз в 4 сек для восьмиканального прибора. К скорости чтения это не имеет отношение.
Значит неправильно выразился, прошу прощения. Показания каналов обновляются раз в 4 сек, если подключены в модуле указано опрашивать все каналы. Если отключить из опроса некоторые каналы, то время обновления показаний каналов, соответственно, сократится.
Если отключить из опроса некоторые каналы, то время обновления показаний каналов, соответственно, сократится.
Не факт. Могут просто прекратиться обновляться данные. Можете попробовать в конфигураторе модулей поотключать каналы.
Факт. Только с 8A (о нем же речь) нужно протокол owen пилить для конфигурирования.
Об этом собственно и вопрос... :)
Не факт. Могут просто прекратиться обновляться данные. Можете попробовать в конфигураторе модулей поотключать каналы.
Данные с отключенных каналов, на время отключения, и не интересны. Интересны данные с неотключенных каналов, но с более высокой скоростью обновления. И отключать каналы в конфигураторе пробовал. Скорость обновления данных с подключенных каналов увеличивалась.
Спасибо за наводку... Буду изучать...
P.S.
Смотрел в сторону 8AC, и 2А, но все упирается в деньги, а не в проектанта... :) он тут ни причем, такие входные ограничения...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot