Просмотр полной версии : максимальная выходная рабочая частота пр-200-24...К..(транзисторная оптопара)
papikrus
20.06.2020, 19:34
нужно реализовать некий генератор, условия приблизительно такие : Типичный цикл импульсов составляет приблизительно 12
миллисекунд. Минимальная ширина импульса равна
примерно 0,6 миллисекунд. Реально ли это реализовать на пр-200-24...К (транзисторные оптопары на выходе). по входу частота не принципиальна.всё должна делать программа..
papikrus
20.06.2020, 19:46
...вдогонку -- если (как за конституцию) НЕТ, то может кто посоветует недорогой простенький контроллер owen , работающий на таких частотах, питание 24 вольт, минимум 4 выхода -- 3...12 вольт 150 мА, чтобы выдерживали. прграмма не сложная, как спрашивал ранее даже для пр, принципиальна частота, длительность импульса, выходные параметры...ну ещё на входе резистор переменный и несколько релюшек стоять будет...
Ревака Юрий
22.06.2020, 08:11
Добрый день. меньше 1 мс, не получится, от 2 и выше. А что за процесс будет на выходе принимать этот сигнал?
papikrus
23.06.2020, 07:12
управление двигателем постоянного тока через тиристоры. ....мало 1 мс... но всё равно большое спасибо за ответ!
papikrus
23.06.2020, 07:15
шим не предлагать - ток от 400А (таких полевиков не найду...)
Сергей0308
23.06.2020, 08:37
шим не предлагать - ток от 400А (таких полевиков не найду...)
А разве обычные(неуправляемые) тиристоры могут работать на постоянном токе? Мне кажется они один раз откроются и больше не закроются, до снятия напряжения питания.
И, если не ошибаюсь, двигатели постоянного тока с параллейным возбуждением управляются током обмотки возбуждения, где не требуется таких больших токов, может Вы не тот двигатель выбрали?
Ревака Юрий
23.06.2020, 09:42
управление двигателем постоянного тока через тиристоры. ....мало 1 мс... но всё равно большое спасибо за ответ!
Не, СИФУ из ПР не сделать, для таких задач нужно напрямую программировать процессор.
papikrus
05.07.2020, 14:56
...почему же нельзя?..--
50055
и так тиристор закрывается...
Сергей0308
06.07.2020, 01:28
...почему же нельзя?..--
50055
и так тиристор закрывается...
Мне ваши доказательства сильно напоминают американские, когда они на какой-то фотографии из космоса стрелочки нарисовали и сказали, что это ракеты и снаряды так летали, короче, здесь можно и ссылку выложить!
Павел Братковский
06.07.2020, 07:05
и так тиристор закрывается...
из практики.....тиристор на постоянке, тот еще геморой....лучше транзисторы в ключе.
Алексей Геннадьевич
06.07.2020, 08:47
...почему же нельзя?..--
50055
и так тиристор закрывается...
Весёлая схема.
От таких стараются уходить при возможности. Почему в 21 веке я вижу это?:confused:
ПР 200 - однозначно НЕТ.
Управлять только микроконтроллером с программой жёстко привязанной к прерываниям.
И перед открыванием SCR1 нужно обязательно убедиться, что конденсатор С1 заряжен на полное напряжение, иначе не отключиться.
Мне ваши доказательства сильно напоминают американские, когда они на какой-то фотографии из космоса стрелочки нарисовали и сказали, что это ракеты и снаряды так летали, короче, здесь можно и ссылку выложить!
Вы просто такие схемы не встречали.
Если кратко: техносекс с элементами БДСМ.
Ревака Юрий
06.07.2020, 11:00
Управлять только микроконтроллером с программой жёстко привязанной к прерываниям.
Вот и я к этому плавно подводил :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot