PDA

Просмотр полной версии : ПР200 работа с таймерами, реле.



jekaelfid
20.06.2020, 17:16
Здравствуйте. В общем нужно, что бы после достижения определенной температуры включался таймер, в течении времени которого температура поддерживалась, а после окончания тэны отключались и включалось другое реле. Подскажите какими функциями лучше пользоваться в этом случае. Или может есть какой то макрос ?

Сергей0308
20.06.2020, 18:38
Здравствуйте. В общем нужно, что бы после достижения определенной температуры включался таймер, в течении времени которого температура поддерживалась, а после окончания тэны отключались и включалось другое реле. Подскажите какими функциями лучше пользоваться в этом случае. Или может есть какой то макрос ?

Ничего толком не смог понять, короче, при внешнем регуляторе можно примерно как-то так:

49734

49735

jekaelfid
20.06.2020, 20:43
Ничего толком не смог понять, короче, при внешнем регуляторе можно примерно как-то так:

49734

49735

Кажется не совсем то. Он должен сам считывать с аналоговых входов сигнал. Это я в принципе настроил. Тот внутренний нагреватель (двухпозиционный регулятор с гистерезисом, макрос 2PHReg) включается сразу, или с кнопки. Потом после достижения температуры в 200 градусов, он должен поддерживать ее 10 минут, а потом отключиться. То есть, после достижения температуры, должно включиться какое то реле, которое его отключит после 10 минут работы. Дальше должна включиться откачка горячего воздуха с газами. Тот в принципе легче ТР вполне подходит.

Я пробовал использовать ТР в этом деле. Но оно включается сразу после достижения температуры и выдает единицу. А мне нужно, что бы оно в начале отсчета не чего не делало, а по окончании отсчета выдавало 1.

Я пробовал использовать таймер TON. С одной стороны он дает результат только после истечения времени, но сбрасывается если температура упала. Вот как то так. Не чего не могу толком подобрать. Под свою нужду. Завтра еще буду пробовать экспериментировать.

Сергей0308
20.06.2020, 20:47
Кажется не совсем то. Он должен сам считывать с аналоговых входов сигнал. Это я в принципе настроил. Тот внутренний нагреватель (двухпозиционный регулятор с гистерезисом, макрос 2PHReg) включается сразу, или с кнопки. Потом после достижения температуры в 200 градусов, он должен поддерживать ее 10 минут, а потом отключиться. То есть, после достижения температуры, должно включиться какое то реле, которое его отключит после 10 минут работы. Дальше должна включиться откачка горячего воздуха с газами. Тот в принципе легче ТР вполне подходит.

Я пробовал использовать ТР в этом деле. Но оно включается сразу после достижения температуры и выдает единицу. А мне нужно, что бы оно в начале отсчета не чего не делало, а по окончании отсчета выдавало 1.

Я пробовал использовать таймер TON. С одной стороны он дает результат только после истечения времени, но сбрасывается если температура упала. Вот как то так. Не чего не могу толком подобрать. Под свою нужду. Завтра еще буду пробовать экспериментировать.

Есть детектор заднего фронта, можно триггер взводить, какая здесь проблема?!
И, если надо чтобы после достижении заданной температуры и запуска отсчёта таймера таймер не сбрасывался даже если сигнал достижения температуры пропадёт, можно сделать как в проекте, что я выложил, Вы проект посмотрите перед тем как что-то в ответ писать, надеюсь, это приемлемое условие?!

jekaelfid
20.06.2020, 21:23
Спасибо, я не профессионал. Всего лишь электрик. Кое что могу не сразу понять. Уж извините. Я пробовал проект, но показалось он как то не совсем так работает. Сейчас сделал через триггер, и вроде бы все работает как надо. Это мой первый проект.