PDA

Просмотр полной версии : ПВТ-100 (327,67)



npu3pak
17.06.2020, 11:42
Здравствуйте. Господа вопрос, скорее для самоуспокоения, датчики через конфигуратор показывают текущее 327,67. В сети 5 штук, 4 вообще не отображаются. Отработали 3 месяца и всё упало. Это всё, в помойку? И как часто такое может быть в дальнейшем. БП нормальный, КЗ не было.

IVM
17.06.2020, 12:42
Можно поменять зонд с сенсором или фильтр зонда, но ситуация скорее всего повторится.

Ollema
18.06.2020, 19:13
Интересно - в какой среде использовался датчик?

npu3pak
19.06.2020, 08:27
Датчики стоят в цехах, от +4 до +15 градусов и влажностью от 65 до 80. Система контроля температур в помещениях.

IVM
19.06.2020, 10:53
Датчики стоят в цехах, от +4 до +15 градусов и влажностью от 65 до 80. Система контроля температур в помещениях.

Не понятно почему в таких комфортных условиях отказали датчики.

npu3pak
23.06.2020, 16:28
Могли сдохнуть от замены "на горячую"? Меняли на нужные адреса под питанием.

Nikita Molodtsov
30.06.2020, 15:25
Добрый день, у Вас сбой связи с зондом. Попробуйте выполнить переподключение (отключить и снова подать питание на устройство).
Если нет, то это скорее всего обрыв кабеля.

Такое может произойти, если выполнять присоединение измерительного зонда к корпусу не по инструкции (которая идет в комплекте поставки).
49969

Рекомендуем выполнять присоединение, прикладывая затяжное усилие только к накидной гайке разъема М12.