Просмотр полной версии : ОВЕН МУ 110-224.8Р поделитесь опытом с новичком.



Алексей КИПОВЕЦ
16.06.2020, 18:03
Помогите новичку разобраться. Конфигурирую модуль вывода ОВЕН МУ 110-224.8Р. Подключил его к ПК через АС-4. Связь устанавливаю нормально. С сетевыми параметрами подключения по Modbus RTU разобрался очень быстро, а вот какие значения устанавливать в параметрах выходов: период ШИМ THPD и аварийное значение на ВЭ О.ALr. Модуль ОВЕН МУ 110-224.8Р работает в комплекте с ОВЕН ПЛК-100. Мастером сети является ПЛК, а модуль дискретного вывода подключен по сети RS-485 и является slave устройством в сети. Сам модуль своими дискретными выходами управляет исполнительными механизмами типа МЭО. Подскажите из опыта какие значения должны быть у параметров: период ШИМ THPD и аварийное значение на ВЭ О.ALr. для модуля дискретного вывода с релейными выходами.

Sulfur
17.06.2020, 07:50
Ваш модуль с релейным выходом, поэтому про ШИМ можно забыть, иначе менять выходные релюшки устанет рука. Поэтому оставляйте по умолчанию. Аварийное значение устанавливается в зависимости от конкретной задачи.
Из ПЛК управляете либо по битовой маске выходов, либо поканально через регистры WORD, где значение 0 - выход отключен, значение 1000 - выход включен. Промежуточные значения активируют ШИМ с указанным (либо по умолчанию) периодом, где значение 1000 = 100% выхода (например 527 =52.7% выхода).

Алексей КИПОВЕЦ
17.06.2020, 09:43
Правильно ли я понял, что в программе конфигуратор в разделе параметры входов для каждого входа оставляю значение период ШИМ THPD = 00:01 - заводское значение по умолчанию при первом подключении модуля. В аварийном состоянии выходные реле модуля должны быть разомкнуты соответственно устанавливаю аварийное значение на ВЭ О.ALr. =0.000. Правильно ли я вас понял? А у же в плк да я по канально через регистры WORD буду конкретном выходу присваивать значения 1000 в период включения конкретного выхода.

Sulfur
17.06.2020, 10:05
ШИМ по умолчанию 1 секунда. Да, правильно.
ВЭ О.ALr. =0.000. Да, правильно. Есть еще один параметр - принимать ли за аварию потерю связи с ПЛК.

буду конкретном выходу присваивать значения 1000
Да, правильно. Только не забывать присваивать ноль, когда надо выключить выход.
---
Думаю в данном случае работа по битовой маске будет более подходящим решением.

Групповая команда включения/выключения ВЭ может посылаться:
• командой 16 (0x10) записью битовой маски в регистр с номером 50 (0x32);
--
Пример:
Выход1...Выход8:BOOL; - псевдонимы ваших выходов.
МУ110_8_OUT:WORD; - регистр 50 (dec) в конфигурации ПЛК в UMD.
--
ПЛЦ_ПРГ:
МУ110_8_OUT.0:=Выход1;
.
.
.
МУ110_8_OUT.7:=Выход8;