Просмотр полной версии : Макрос NTC и датчик теплого пола



Moiseev_Alexandr
12.06.2020, 22:01
Форумчане здравствуйте! Подскажите, что не так сделал? Макрос NTC, на вход повесил датчик от теплого пола предварительно измерив его сопротивление 10кОм.\25"С. вход сконфигурирован, джамперы на 0-4кОм. Зажимаю в руке датчик и ртутный термометр. На термометре 30С, на экране ПР200 25,6С Программа: макрос NTC как на примере в описании к нему с теми же константами на входе, сравниваю с уставкой, которую задаю с ПР200 кнопками 30С на дискретном выходе лампа. Заранее благодарю!49621

Moiseev_Alexandr
14.06.2020, 21:08
Форумчане здравствуйте! Подскажите, что не так сделал? Макрос NTC, на вход повесил датчик от теплого пола предварительно измерив его сопротивление 10кОм.\25"С. вход сконфигурирован, джамперы на 0-4кОм. Зажимаю в руке датчик и ртутный термометр. На термометре 30С, на экране ПР200 25,6С Программа: макрос NTC как на примере в описании к нему с теми же константами на входе, сравниваю с уставкой, которую задаю с ПР200 кнопками 30С на дискретном выходе лампа. Заранее благодарю!Нажмите на изображение для увеличения.49636

Ревака Юрий
15.06.2020, 07:56
думаете создав тему кто то ответит по существу не понятно на что? Раз не ответили первый раз и здесь мало что измениться. Пробовали по магазину сопротивлений настроить макрос?

Ну я попробую ответить, так как с ними много экспериментировал, помимо сопротивления для 25° важен второй параметр для макроса. коэффициент B, а он судя по скриншоту имеет значение 33950, что скорее всего ошибка, и должно быть 3950.

Сергей0308
15.06.2020, 08:37
ПР и 40кОм прекрасно измеряет, просто производитель гарантирует заявленную погрешность измерения в диапазоне до 4кОм!

Сергей0308
15.06.2020, 09:04
Сережа, я понимаю что понедельник, но всё же соберитесь с мыслями. Вы сейчас решили подискутировать о чем, о том что прекрасно измеряет есть равно точно измеряет? Или всё же уже не гарантирует заявленную погрешность и допускается расхождение и до десяти градусов?

Да не переживайте Вы так, нервные клетки не восстанавливаются!

Ревака Юрий
15.06.2020, 10:44
ПР и 40кОм прекрасно измеряет, просто производитель гарантирует заявленную погрешность измерения в диапазоне до 4кОм!

Да, именно в погрешности вопрос, но учитывая что точность NTC редко меньше 5%, то для не критичных по точности задач, можно этим пользоваться, а если нужно повысить точность, можно подобрать коэффициенты и через уравнение Стейнхарта-Харта использовать, но это более длительный процесс, но он работает.

Moiseev_Alexandr
15.06.2020, 21:38
ответили ведь! Просто в куче сообщений моё явно затерялось :) Благодарю за ответ.

Moiseev_Alexandr
15.06.2020, 21:44
Ну я попробую ответить, так как с ними много экспериментировал, помимо сопротивления для 25° важен второй параметр для макроса. коэффициент B, а он судя по скриншоту имеет значение 33950, что скорее всего ошибка, и должно быть 3950.

Юрий, Вы снова мне помогли, благодарю. Всё заработало, разница с ртутным термометром в1,5С.