PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ 2 + ПД100



Александр Псков
10.06.2020, 14:27
Доброго времени суток !
Возник вопрос , есть куча ПЧВ Овен ни один не запускается в дистанциооный пуск.
Программировал по типовым настройкам "Поддержание давления в закрытом контуре" использовал датчик давления ПД100 подключен к клемам 12 и 60 поставлена перемычка пуска на клеммах 12 и 18 , ПЧВ уходит либо в минимальные обороты либо в максимальные , датчик исправен судя по показаниям тестера подключенного последовательно

Petrovi4
11.06.2020, 11:01
Если вы настраиваете ПИД, то без реальной обратной связи от датчика, частотник и должен себя так вести.

lex87gps
24.09.2020, 15:55
Если вы настраиваете ПИД, то без реальной обратной связи от датчика, частотник и должен себя так вести.

а можно поподробнее описать, как корректно организовать данную схему

maximov2009
25.09.2020, 04:59
Добрый день. Подобная система расписана расписана в руководстве по программированию. Со всеми схемами и настройками.
С уважением.

lex87gps
25.09.2020, 08:08
Именно ПИД??? я думал что реализовано только ПИ-регулирование.... Там в схеме к 42кл. подключен А. Не поясните для чего это?

maximov2009
25.09.2020, 09:23
Тут есть маленькая хитрость. В ПЧ пишется что изменяются два параметра Пропорциональный и Интегральный. Но время разгона и торможения по сути дела и является дифференциальным компонентом.

На схеме "А" это сигнал обратной связи. То есть по сути это дублирование показаний датчика. Можно его вывести на любой индикатор(типа ИТП11), и тогда у Вас банально будет показываться реальное давление в магистрали. Если Вам этого не надо, можно его не выводить.
С уважением.

lex87gps
25.09.2020, 10:11
большое спасибо за разъяснение

lex87gps
16.12.2020, 15:35
скажите пожалуйста, будут ли отличия, если нужно организовать схему для поддержания заданного давления на ПЧВ или ПЧВ1,2,3.

maximov2009
17.12.2020, 05:05
Добрый день.
Клеммы маленько другие подключаются на входах. А принцип одинаковый.
С уважением.

Алеkc
24.01.2021, 20:09
Здравствуйте!
Как настроить ПЧВ на поднятие давления, расписано много и примеров достаточно.
А меня интересует напротив возможность работа ПЧВ на понижение давления (увеличение частоты до мах. значения с понижением предустановленного задания) - нигде примеров не нашёл и в ветках не упоминается. За исключением примера "Управление скоростью с инверсной регулировочной характеристикой" - но при таком управлении регулирование идёт по линейному закону в зависимости от показания датчика, мне это не подходит. Конкретно датчик 0-10 бар (4-20мА) с увеличением мах. частоты ниже 3 бар.
Заранее благодарю!

ASo
25.01.2021, 09:46
Вы задачу конкретно сформулируйте.

Сергей0308
25.01.2021, 10:33
Здравствуйте!
Как настроить ПЧВ на поднятие давления, расписано много и примеров достаточно.
А меня интересует напротив возможность работа ПЧВ на понижение давления (увеличение частоты до мах. значения с понижением предустановленного задания) - нигде примеров не нашёл и в ветках не упоминается. За исключением примера "Управление скоростью с инверсной регулировочной характеристикой" - но при таком управлении регулирование идёт по линейному закону в зависимости от показания датчика, мне это не подходит. Конкретно датчик 0-10 бар (4-20мА) с увеличением мах. частоты ниже 3 бар.
Заранее благодарю!

Я предполагаю, Вы этого хотите:

53169

По самые по...
25.01.2021, 11:22
Здравствуйте!

... интересует напротив возможность работа ПЧВ на понижение давления (увеличение частоты до мах. значения с понижением предустановленного задания) ...

Конкретно датчик 0-10 бар (4-20мА) с увеличением мах. частоты ниже 3 бар....
Заранее благодарю!

6-24=50Гц (или максимально-допутимую для процесса), в 6-22 задаёте соответствующий вашим хотелкам минимальный ток с датчика
6-25=0Гц (или минимально-допустимую для двигателя), в 6-23 задаёте соответствующий вашим хотелкам максимальный ток с датчика

Соответствующие манипуляции можно (и нужно) сделать и по входу управления уставкой

Алеkc
25.01.2021, 16:59
Прошу прощения, неправильно сформулировал вопрос. Не увеличение частоты с понижением давления, а уменьшение частоты с понижением давления. Но вроде как сам сегодня разобрался.
Всем небезразличным большое спасибо!

Алеkc
25.01.2021, 18:37
Я предполагаю, Вы этого хотите:


Я тоже так предпологаю.:)
Завтра и этот вариант попробую.
Спасибо!

Сергей0308
25.01.2021, 19:04
Я тоже так препологаю.:)
Завтра и этот вариант попробую.
Спасибо!

Умеет же Овен доходчиво объяснить, когда захочет(если Вы прочитали), мне кажется они сами не поняли что написали!