09.06.2020, 10:15
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить в эл.схеме ИП +5В на свой, если есть возможность отключить только +5В, а на GRD подать -5В от своего ИП?
В изначальной схеме 0-5 подаются на потенциометр, который управляет нагрузкой 50кВт через ТТР (вероятно). Надо заменить на напряжение с аналогового выхода ПР200, которое будет плавно увеличиваться-уменьшаться для реализации плавного пуска этой нагрузки. Залезть в нутро агрегата и отсоединить минус от родного ИП очень проблематично.
А может лучше пустить родное напряжение через другое реле, которым будет управлять ПР200?
Добавлю схемку, как я ее себе представляю. Сейчас так.
49560
Надо так.
49561

Аристид
11.06.2020, 13:23
Поставить многооборотный резистор. Не?

Заменить силовой блок на понятный и управлять 0-10 В?

Слово "вероятно" может иметь различный результаты. Уверены в правильности схемы, что в качестве задания используется напряжение? Может быть и ток, а внешний потенциометр как шунт.

Ошибочно нарисовали между выходами и минусом резисторы. Эти резисторы не добавочные они и есть нагрузка. Сопротивление входа ящика должно быть 2-10 кОм.

Схема что-то очень запутанная получилась. Зачем со второго выхода на потенциометр? Разделите задание (потенциометр на вход) и выход без объединения.

Как "костыль" можно зашунтировать релейными выходами реле цепочку из резисторов. Будет ступенчато нарастать задание.

Чили-Рома
11.06.2020, 14:27
Спасибо за ответ.


Поставить многооборотный резистор.Не?

А чем он в этом случае лучше потенциометра?


Заменить силовой блок на понятный и управлять 0-10 В?
Это Вы про ТТР? Для этого придется раскидывать всю бандуру, а этого хотелось бы избежать.


Слово "вероятно" может иметь различный результаты. Уверены в правильности схемы, что в качестве задания используется напряжение? Может быть и ток, а внешний потенциометр как шунт.
Я замерял на клеммах GND и AIN напряжение - оно менялось от 0 до 5В при повороте потенциометра.


Ошибочно нарисовали между выходами и минусом резисторы. Эти резисторы не добавочные они и есть нагрузка. Сопротивление входа ящика должно быть 2-10 кОм.
Т.е. при попадании нагрузки в 2-10кОм - эти резисторы не нужны? Спасибо, буду знать. А если нагрузка не попадает в 2-10кОм, то не помешают?))


Схема что-то очень запутанная получилась. Зачем со второго выхода на потенциометр? Разделите задание (потенциометр на вход) и выход без объединения.
С AO2 пускаю +5В на потенциометр вместо родных от внутреннего источника питания 5В. Чтобы разъединить эти цепи нужно будет лезть в нутро бандуры. Или такая схема тоже будет рабочей? 49595


Как "костыль" можно зашунтировать релейными выходами реле цепочку из резисторов. Будет ступенчато нарастать задание.
Искал потенциометр с аналоговым управлением, но увы ничего кроме диммеров не нашел. А задача была поставлена реализовать именно плавный пуск-останов нагрузки.

Аристид
11.06.2020, 16:01
Я вижу картину с Ваших слов. Попробовал набросать варианты.
Многооборотный потенциометр не позволит вручную "крутануть". Больше ничем не отличается. Т.е. организационные меры.
Раскинете бандуру, один раз сделаете и будете спать спокойно.
Отключите питание и измерьте входное сопротивление между минусом и AIN. Потенциометр отключить.
В общем случае резисторы не нужны. Могут и помешать. Зависит от сопротивления нагрузки, можно перегрузить или недогрузить выход. Здесь и я могу ошибаться. Т.к. в ПР реализован выход по напряжению с использованием внешнего источника напряжения. 2-10 кОм касается только данного выхода ПР, что и указано в документации. Наложено ограничение для обеспечения нормальной работы выхода.

Схема может и рабочая. Не понимаю зачем нужно 5 В от ящика цеплять к ПР. Я предлагаю разделить. Потенциометр на аналоговый вход ПР, вход измеряет сопротивление. С выхода снимаете задание на ящик. В программе обрабатываете плавное изменение на аналоговом выходе. Но Вам может быть виднее.

Можно попробовать вручную в качестве источника напряжения взять батарейку и подключить к потенциометру. Все это завести на ящик. Проверьте, может этот принцип и не подойдет.

Многооборотный потенциометр не позволит быстро нарастить и быстро снизить выходную мощность. Плюс более плавно будет регулироваться.
Заменить силовой модуль. Существующий может и сгореть уже завтра. Что делать будете?

А какая конечная цель для более плавного включения? Чтобы напряжение не просаживалось при включении ;) ?

IVM
11.06.2020, 16:09
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить в эл.схеме ИП +5В на свой, если есть возможность отключить только +5В, а на GRD подать -5В от своего ИП?
В изначальной схеме 0-5 подаются на потенциометр, который управляет нагрузкой 50кВт через ТТР (вероятно). Надо заменить на напряжение с аналогового выхода ПР200, которое будет плавно увеличиваться-уменьшаться для реализации плавного пуска этой нагрузки. Залезть в нутро агрегата и отсоединить минус от родного ИП очень проблематично.
А может лучше пустить родное напряжение через другое реле, которым будет управлять ПР200?
Добавлю схемку, как я ее себе представляю. Сейчас так.
49560
Надо так.
49561

Что это за оборудование и есть ли на него схема электрическая принципиальная с перечнем элементов ?